Shelly Plus Uni Anschluss schlägt fehl

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Ich habe mehrere Shelly 1 nach folgenden Schaltbild angeschlossen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Jetzt wollte ich zwei Shelly Uni Plus genauso anschliessen, doch jedes Mal wenn ich die anschliesse, kommt das 24V DC Netzteil nicht mehr hoch.
    Aktuell hängen die beiden an einem Steckernetzteil.

    Wo ist jetzt der Fehler oder Gedankenfehler?

    ---
    MFG
    wotan

    ============================================================
    Rechner: Raspberry PI5
    Software: ioBroker
    Grafische Darstellung: Grafana

  • Zeig bitte mal, wie „genauso“ aussieht!

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Comment is free, but facts are sacred“ (C.P. Scott, britischer Verleger)

  • Plus Minus vertauscht.

    Dein Blau ist im Beispiel an N, bei DC +, Pol7 am UNI ist aber GND (-)

    Dein Braun ist im Beispiel an L, bei DC -, Pol1 am UNI ist aber VCC (+)