Autor
Hallo zusammen, ich bin neu hier und wollte euch fragen wie soll ich in mein Schaltschrank shelly pro 3 em anzuschließen?
Mfg Roman
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Hallo zusammen, ich bin neu hier und wollte euch fragen wie soll ich in mein Schaltschrank shelly pro 3 em anzuschließen?
Mfg Roman
Beitrag in neue Thread verschoben in richtiger Kategorie.
Wenn es geht, wird es ne enge Kiste.
Unten rechts wo 3. mal rot markiert sind deine Zuleitung denk ich? Da müssten dann die Wandler hin.
Was hängt oben rechts an den 3 LSS ? Evtl. könnte man darüber den 3EM noch anschließen.
Unten links den Shelly Pro 3EM hin.
Deiner Frage nach scheinst du sehr unsicher zu sein. Bitte Fachkraft hinzuziehen, falls du dir irgendwo unsicher bist! Bedenke das da 400V im kasten sind.
durch Fachmann umbauen auf mind einen 3reihigen VT machen lassen.
deiner ist verpfuscht, weil viel zu Klein, und Fliegende Wago sind verboten.
Kante oben zuviel eingeknickt,
Einführung unten zu viel Ausgeschnitten.
Verschiedene Marken an LS auch ein NOGO, das hier die Sammelschiene passt ist meist nicht Normal.
und Blau auf PE Schiene? Nullung? Mischung der Schutzmasnahme?
bitte unbedingt Prüfen lassen
Ne neue UV wäre angebracht. Das stimmt.