Hallo, habe obiges Gerät in einer bestehenden Installation übernommen.
Eigenartigerweise zeigt es auf einer Phase( a) in der Nacht negativen Verbrauch an. Da hängt PV dran, bekommt keine Sonne und liefert somit wohl auch keine Energie.
Ein Wechsel der Messwandler lässt einen im Kanal a hinterlegten offset von ca. -180 Watt vermuten.
Denn der Messwandler aus a zeigt im Zugang b positive, Wandler b in kanal a wieder negative(um -180W verändert) Werte an.
--> Wandler scheint i. O. Messkanal hat irgendeine Besonderheit.
Würde die Messwandler alle auf eine Leitung hängen und dann untereinander kalibrieren, in der Hoffnung, dass die Linearität gewahrt bleibt.
Nur finde ich nirgendwo eine Funktion, geschweige denn, eine Anleitung dazu.
Wie komme ich nun weiter?