Shelly 3EM zeigt Unsinn auf einer Phase an

  • Hallo,

    seit ein paar Tagen zeigt mein Shelly 3EM auf Phase-A irgendwie unsinnige Leistungswerte.

    Also 230V * 15,6A = ~3,6 kW und keine 9 kW.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Irgendetwas stimmt nicht mit dem Powerfaktor auf der Phase-A.

    Wenn ich eine 10W LED auf Phase-A zuschalte springt die Leistung im 3EM um ~80W.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Kann jemand sagen, was da falsch läuft?

    Was muss man bei der Transformatorkalibrierung beachten?

    Vielen Dank im Voraus!

    :thumbup:

  • Hast du an der Kalibrierung rumgespielt? Dann mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen also bei der Kalibrierung. Die benötigt man nur wenn ein Messwandler defekt ist oder man den für N Anschließt

  • Willkommen im Forum!

    Zum Thema: Hast Du zufällig die Kalibrierung angestoßen? Und bitte erstelle einen Status-String:

    Code
    http://<ip-des-Shelly>/Status

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Comment is free, but facts are sacred“ (C.P. Scott, britischer Verleger)

  • Dieses Thema enthält 4 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.