Hallo, ich habe in der Küche einen Serien-Doppelschalter, den ich gerne zusätzlich in Fhem einbinden möchte. Der Schalter hat nur einen Phaseneingang und zwei Ausgänge zu den Leuchten. Es gibt keine Möglichkeit einen Neutralleiter dahin zu bekommen. Der Shelly 1L kann ja mit so einem Anschluss umgehen, aber halt nur mit einer Leuchte. Ist der Ausgang vom Shelly (Sx) zum Schalter mit Dauerstrom, sodass die zweite Leuchte weiter funktionieren würde? Oder hat mir jemand einen anderen Lösungsansatz?
Lösung für Serien-Doppelschalter gesucht
-
-
Verstehe das Problem nicht, wenn es an der zweiten Leuchte scheitert ist ein Fachmann notwendig!
-
-
Wenn ich in der Dose nur eine Phase als Eingang an den Schalter habe und zwei Ausgänge zu den Leuchten. Dann müsste doch die Eingangsphase beim Shelly an L. An O kommt dann der Ausgang zu einer der beiden Leuchten. Sx an den Eingang des Serienschalters und SW1 an den einen Ausgang des Schalters. Wie bekomme ich dann die zweite Leuchte versorgt?
-
(gelöscht)
Nachtrag: Musste meinen Gedanken erst testen - daher die vorübergehende Löschung.
In diesem Spezialfall muss der Fachmann (!) folgendermaßen klemmen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. L1 und L2 sind die beiden Lampen. Eine (L2) wird direkt geschaltet; die andere (L1) über den Shelly.
Erläuterung für den Fachmann: Hier werden die Klemmen L und O des Shelly 1L vertauscht. Dies im Fall der zweiadrigen Beschaltung erlaubt, weil in einem Stromkreis mit zwei Elementen diese von der Reihenfolge her beliebig angeordnet werden dürfen (Kirchhoff‘sche Regel).
-