    also der letzte Wert ist an der Buchse von dem 3EMPro400 gemessen! definitiv!

    die alten Werte waren beide am Wandler gemessen! ich liefere gern noch einen Wert an den Buchsen am 120er gemessen!

    Ich hatte schon die Werte an den Wandlern nicht verstanden.

    Ich kann ja aber nicht mehr machen als mein Messgerät anschließen. Notfalls mache ich wieder Fotos vom Messvorgang.

    Hallo, sorry hat etwas gedauert 12,8 ist der Wert beim 400ter.

    Das geschnittene Kabel ist kein Problem. Die Kabel sind eh meist zu kurz. ich schneide die und setze ein Kabel in notwendiger Länge ein.

    Die Verbindungen quetsche ich und fertig.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Hallo,

    danke für die Unterstützung. Der Grund war, das ich beim Einbau die Hutschinengerätevarianten 400A und 120A vertauscht hatte.

    Echt ein blöder Fehler und nur aufgefallen, als ich nach der Testmessung nur noch einen Defekt annehmen konnte.

    und dann stand es auf der Seite des Gerätes ......

    Könnte man in so einem Fall auch eine neue Kalibrierung machen? Das nur aus Interesse, weil die Messung ist jetzt OK.

    ja klar die Prüfung der korrekten Anschlüsse ist klar

    da ich davon ausgehe das es passt, ist ja nicht der Erste, aber wäre auch nicht der erste wo ich einen verwechselt habe. Ich wollte ja die Ströme vergleichen.

    Das Verlängern der Kabel der Wandler kann ja keine Ursache sein, würde ich zumindest aus meinem Verständnis raus annehmen.

    Wenn ich die Messungen heute machen konnte, melde ich mich wieder. Vorab vielen Danke!

    "Kann die Nachprüfung mit der Stromzange nur empfehlen. Und die Prüfung mit dem Duspol: Von Phase A (dort sitzt Wandler A) nach Klemme A am Shelly gemessen, darf keine Spannung anliegen. Dito für B und C…"

    Kannst Du das bitte nochmal erklären!

    Die Wandler nochmal abbauen wäre sehr aufwendig und die Anlage spannungslos machen ist fast aussichtslos....

    Hallo,

    bei meinem letzten angebauten 3EM-Pro, habe ich so ziemlich genau 1/4 der Leistungen auf den einzelnen Phasen (auch Ströme).

    Auch wenn ich mir 99% sicher bin, messe ich das nochmal mit einer Stromzange nach.

    Da die Phasen alle 3 sauber angezeigt werden, also der Verbraucher ist 3 Phasig und und synchron, würde ich die in allen Beiträgen hier bekannte falsche Anschluss Ursache ausschließen wollen.

    Gearbeitet habe ich dort mit der 400A Version und den entsprechenden Wandlern (original).

    jemand ne Idee?

    vielen Dank für Eure Hilfen

    es geht jetzt!

    was war mein Problem?

    Ich habe die Wandler am Hausanschluss eingebaut.

    Den Shelly habe ich aber in einem anderen Schrankteil gesetzt, also dort wo ich es auch darf.

    In der Annahme, das der über 25 Jahre gewachsene große Schrank die Phasen mit den Farben von vorn nach hinter beibehalten hat, habe ich es dann auch so eingeklemmt. Erst nachdem ich die Phasen vom HA gegen die im anderen Teil im Schrank gemessen habe war alles klar. Farben verdreht.

    Also beim nächsten mal, "miss zwischen dem Leiter den der Wandler umgibt auf den Anschluss der Phase am Shelly! Wenn 400V dann Fehler, wenn NULL alles OK. Erledige das mit allen 3 Phasen um sicher zu gehen das der Anschluss passt."

    Danke nochmals an Euch und sorry für das Kopfzerbrechen was ich Euch gemacht habe.