ist das cool
Werte passen jetzt auch mit den Anzeigen im Anschlussschrank.
ist das cool
Werte passen jetzt auch mit den Anzeigen im Anschlussschrank.
120A
13,3Ω an dem Messgerät
347Ω am Wandler
400A
12,8Ω an dem Messgerät
9,8Ω am Wandler
es wird doch nicht mein Messgerät defekt sein ...
soooo
120A hat 13,3
also der letzte Wert ist an der Buchse von dem 3EMPro400 gemessen! definitiv!
die alten Werte waren beide am Wandler gemessen! ich liefere gern noch einen Wert an den Buchsen am 120er gemessen!
Ich hatte schon die Werte an den Wandlern nicht verstanden.
Ich kann ja aber nicht mehr machen als mein Messgerät anschließen. Notfalls mache ich wieder Fotos vom Messvorgang.
Hallo, sorry hat etwas gedauert 12,8 ist der Wert beim 400ter.
Das geschnittene Kabel ist kein Problem. Die Kabel sind eh meist zu kurz. ich schneide die und setze ein Kabel in notwendiger Länge ein.
Die Verbindungen quetsche ich und fertig.
stecker sind an beiden abgeschnitten
9,8Ω hat der 400A
347Ω hat der 120A (mehrfach nachgemessen und Stecker abgeschnitten und nochmals geprüft)
Alles anzeigen"Du hast einen Shelly pro 3EM-400 mit 120A-Wandlern betrieben?
In diesem Fall wurde 1/4 des tatsächlichen Strom angezeigt?"
3EM-400 Wandler an einem 3EM-120-Gerät! also anders herum
Ich hatte den 120A Wandler nicht um die Kabel bekommen, deswegen die 400A Wandler genommen und das Gerät wohl nicht getauscht.
"Wenn das stimmt, hätte der Shelly pro 3EM-400 Bürdenwiderstände eingebaut, die 1/4 des Widerstands des pro 3EM „Standard“ haben. Das wären dann Bürden von 4Ω, Wärest Du bereit, dies bei Gelegenheit mal nachzumessen? Das geschieht bei stromlosem Shelly mittels eines Ohmmeters (DMM, Widerstandsmessbereich) an den Buchsen für den Anschluss der Wandler. Herzlichen Dank im voraus!"
Ich haben sowohl 3EM-400 als auch 3EM-120 noch da und messe die nach.
"Kalibrieren kann man auch den Shelly pro 3EM-400. Aber nur mit einem der Wandler und dem zugehörigen Kanal, der als Referenz erklärt wird. Welche Mindestlast bei einem pro 3EM-400 erforderlich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Beim Shelly pro 3EM benötigt man 1kW Mindestlast. Diese lässt sich natürlich auch mittels mehrfacher Umschlingung der Wandler mit einer kleineren Last erreichen."
Das mit dem Kalibrieren habe ich noch nicht verstanden. Ich müsste doch zuerstmal die Messung von einem Wandler mit einem guten Messgerät abgleichen und danach erst die Wandler untereinander mit dem geprüften Wandler nacheinander an der selben Phase abgleichen und danach dann die Wandler wieder auf RST (L1L2L3) anbauen oder?
Hallo,
danke für die Unterstützung. Der Grund war, das ich beim Einbau die Hutschinengerätevarianten 400A und 120A vertauscht hatte.
Echt ein blöder Fehler und nur aufgefallen, als ich nach der Testmessung nur noch einen Defekt annehmen konnte.
und dann stand es auf der Seite des Gerätes ......
Könnte man in so einem Fall auch eine neue Kalibrierung machen? Das nur aus Interesse, weil die Messung ist jetzt OK.
ja klar die Prüfung der korrekten Anschlüsse ist klar
da ich davon ausgehe das es passt, ist ja nicht der Erste, aber wäre auch nicht der erste wo ich einen verwechselt habe. Ich wollte ja die Ströme vergleichen.
Das Verlängern der Kabel der Wandler kann ja keine Ursache sein, würde ich zumindest aus meinem Verständnis raus annehmen.
Wenn ich die Messungen heute machen konnte, melde ich mich wieder. Vorab vielen Danke!
ist das weil das Messgerät sich sonst mit den Wandlern stört?
"Kann die Nachprüfung mit der Stromzange nur empfehlen. Und die Prüfung mit dem Duspol: Von Phase A (dort sitzt Wandler A) nach Klemme A am Shelly gemessen, darf keine Spannung anliegen. Dito für B und C…"
Kannst Du das bitte nochmal erklären!
Die Wandler nochmal abbauen wäre sehr aufwendig und die Anlage spannungslos machen ist fast aussichtslos....
nicht wundern das ist Einspeisung von einem kleinen Wasserkraftwerk. Deswegen die Werte - und in der Höhe.
Gibt es einen Screenshot mit den angezeigten Werten?
Hallo,
bei meinem letzten angebauten 3EM-Pro, habe ich so ziemlich genau 1/4 der Leistungen auf den einzelnen Phasen (auch Ströme).
Auch wenn ich mir 99% sicher bin, messe ich das nochmal mit einer Stromzange nach.
Da die Phasen alle 3 sauber angezeigt werden, also der Verbraucher ist 3 Phasig und und synchron, würde ich die in allen Beiträgen hier bekannte falsche Anschluss Ursache ausschließen wollen.
Gearbeitet habe ich dort mit der 400A Version und den entsprechenden Wandlern (original).
jemand ne Idee?
sorry vom 120A EM3 Pro die Wandler, an den 400A EM3 Pro verwenden - das sollte die Frage sein
Hallo,
ich möchte aus Platzgründen einen 400A Wandler an der 120A Version der Shelly pro 3em verwenden.
Die Geräte sind ja fast identisch und das sollte doch kein Problem sein oder muss ich mit falschen Werten rechnen?
vielen Dank für Eure Hilfen
es geht jetzt!
was war mein Problem?
Ich habe die Wandler am Hausanschluss eingebaut.
Den Shelly habe ich aber in einem anderen Schrankteil gesetzt, also dort wo ich es auch darf.
In der Annahme, das der über 25 Jahre gewachsene große Schrank die Phasen mit den Farben von vorn nach hinter beibehalten hat, habe ich es dann auch so eingeklemmt. Erst nachdem ich die Phasen vom HA gegen die im anderen Teil im Schrank gemessen habe war alles klar. Farben verdreht.
Also beim nächsten mal, "miss zwischen dem Leiter den der Wandler umgibt auf den Anschluss der Phase am Shelly! Wenn 400V dann Fehler, wenn NULL alles OK. Erledige das mit allen 3 Phasen um sicher zu gehen das der Anschluss passt."
Danke nochmals an Euch und sorry für das Kopfzerbrechen was ich Euch gemacht habe.
Den Schranke werde ich wohl mal aufräumen und neu machen.