FritzMesh Repeater = kein Coap

  • Hey Leute,

    wenn mein Shelly Dimmer 2 über ein mesh Repeater verbunden ist, lässt dieser sich nicht mehr im coap Modus betreiben, sprich nicht mehr steuerbar über den iobroker Shelly Adapter. Ich muss immer den Repeater vom Strom nehmen und den shelly neustarten, damit dieser sich direkt mit der Fritzbox 7590 direkt verbinden kann. Erst dann lässt der Dimmer sich mit iobroker betreiben.

    Hat jemand das gleiche Problem?

  • Nein ich nutze einen Repeater 2400 und kann nicht klagen.

    Welchen Typ hast du denn im Einsatz?

  • 2400 und 1200 keine Probleme. :thumbup:

    Solche Infos bitte immer mitliefern. ;)

    Willkommen im Forum darrrkmanxxx . :)

    Danke und sorry. Habe zwei 2400 Repeater und Fritzbox 7590 als meshmaster. rpi 4 auf dem iobroker mit dem Shelly adapter v4.0.7. Habe zwei Shelly Dimmer 2 mit firmware v.1.10.4.

    Edit:

    Muss mich nochmal entschuldigen:) Habe eben nochmal Colot mit port 5683 eingestellt, neugestartet (shelly+Adapter) und nun läuft alles einwandfrei. Thread kann somit geschlossen werden.

    2 Mal editiert, zuletzt von darrrkmanxxx (17. Mai 2021 um 08:55)

  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.