Shelly 1 als Taster für Schalterwingang an Präsenzmelder

  • Hallo zusammen,

    Ich habe beim Umsetzen meines letzten Projektes (Smarte Klingel) viele Tipps hier im Forum gefunden. Beim neuen Projekt brauche ich nun Hilfe.

    im Flur schalte ich das Licht über einen Esylux Präsenzmelder. Leider haben die damals keinen Taster aus den Schalteingang gelegt, um das Ziel per Taster an bzw. ausmachen zu können (siehe Anschlussschema). Die wollte ich nun mit einem Shelly 1 imitieren. Steuerung würde nur über App erfolgen (also SW nicht belegt).

    Leider reagiert der Präsenzmelder nicht auf das Signal vom Shelly. Beim Durchmessen fiel mir auf, dass ich bei On 230V auf 0 haben, also i.O., aber bei Off bleibt eine Restspannung von ca. 12V auf 0. Der Präzensmelder reagiert aber erst bei komplett abgefallener Spannung.

    Liegt hier ein Defekt am Shelly vor? Oder liegt es daran das ich kein Schalter an SW habe?

    Schöne Grüße,

    Henrik


    https://www.esylux.de/produkte/autom…ard/em10425004/

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Merkwürdig ist die Beschreibung zur Beschallung.

    Zitat

    Durch Betätigen des externen

    Tasters (Taster – Arbeitsstrom – mit N-Leiter-Anschluss), welcher mit der „S“-Klemme des Melders

    verbunden ist, manuell eingeschaltet oder ausgeschaltet werden

    Im Bild wird mit L geschaltet, wie ist das nun zu verstehen?

    Achja es geht nur mit einen Shelly1 der Schalter entspricht I und O Klemme.

  • Zitat

    Im Bild wird mit L geschaltet, wie ist das nun zu verstehen?

    Darüber bin ich auch gestolpert. Hab nun L an I geklemmt und O halt an dem Eingang „S“ vom Melder.

    Glaube „mit N-Leiter“ bezieht sich nur auf den normalen Schalter.

  • Hab nun einfach das Problem umgangen. Nutze nicht mehr der Eingang am Melder, sonder halte mit dem Melder den Eingang SW und mit dem Shelly dann direkt das Licht.