Hallo,
warum hat der Shelly 2.5 zwei "L" Anschlüsse? Sollten beide verdrahtet sein, wenn zwei Relais verwendet werden?
Gruß Markus
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Hallo,
warum hat der Shelly 2.5 zwei "L" Anschlüsse? Sollten beide verdrahtet sein, wenn zwei Relais verwendet werden?
Gruß Markus
die sind Innen gebrückt, damit sparst du dir eine Wagoklemme, aber nur gültug bei kleinen Lasten
Wenn ich nur 1 Relais vom Shelly 2.5 benutze, nehme ich dann den "L" der dem Output am nächsten ist?
ist egal
Praktisch ist die 2. Klemme zum Beispiel zum anklemmen des Schalters