Hallo Miteinender
Ich finde nirgends den maximalen Kabelquerschnitt der Klemmen. Passt da 16mm2 durch?
Danke für eine kurze Rückmeldung.
Grüsse
Maestrone
Hallo Miteinender
Ich finde nirgends den maximalen Kabelquerschnitt der Klemmen. Passt da 16mm2 durch?
Danke für eine kurze Rückmeldung.
Grüsse
Maestrone
16mm2?
Willst du einen Tesla Supercharger anschließen?
interner Durchmesser der Klemmen ist, laut Shelly, 17mm
Messe dein Kabel - dann weißt du es 100%
Ich weiss es nicht, denke aber auch, dass 16mm2 etwas overkill ist, da ja für die Spannungspfade der Einsatz eines vorgeschalteten Leitungsschutzschalters empfohlen ist und die Strompfade ja über Wandler angeschlossen werden.
Wenn man schaut, dass die Leitungslängen der Wandlerleitungen so kurz wie möglich ausfallen müsste an eigentlich mit max. 4mm2 auskommen.
16mm² entsprechen 4,5mm Durchmesser plus Isolierung 6,5-7,5 mm pro Leiter, sollte gut Luft haben.