Anker Smart Meter vs. Shelly Pro3EM unterschiedliche Gesamtwerte

  • Hallo zusammen,
    es gibt hier schon einige Artikel zum Thema Anker und Shelly.
    Ich komm mit meiner Frage aber leider nicht weiter.

    Daher jetzt halt ein neuer Thread mit der Hoffung auf Erleuchtung durch die Experten hier.

    Meine Anlage:
    4kW peak Trassenüberdachung mit BiFi Agri-PV Modulen, die direkt eine Anker Solarbank 3 E2700 Pro speisen, deren Überschuß dann ins Netz geht.
    Nulleinspeisung, gesteuert mit einem Shelly Pro3EM mit 120A Stromwandler.

    Das Einbinden des Pro3EM in die Anker-App hat alles super funktioniert und das Anker Smart Meter, das als Dreingabe bei der Solarbank dabei war, ist erstmal in der Verpackung geblieben.

    Ich hab mich bald gewundert, weshalb die Anker-App trotz Nulleinspeisung ständig zw. 5-10W ins Netz pumpt und dachte, das liegt vielleicht an irgendwelchen Inkompatibilitäten oder nicht ganz synchroner Datenübertragung oder sowas.
    Ich hatte damals noch keinen PIN für meinen digitalen Zähler um direkt am Verbrauchszähler zu sehen, was geht.
    Also hab ich das Anker Smart Meter doch ausgepackt, zusätzlich eingebaut und in die Anlage integriert um zu sehen wie sich der Speicher damit anstellt.

    Mit dem Anker Smart Meter zeigt die Anker App tatsächlich 0W Einspeisung an (siehe Screenshots anbei)
    Laut Shelly-App wird aber immernoch Leistung aus dem Netz gezogen.

    Inzwischen hab ich die PIN für meinen digitalen Zähler und sehe, dass die Werte aus der Anker-App mit dem Zähler ziemlich übereinstimmen.
    Was also stimmt nicht mit dem Pro3EM?

    Die Messwandler sind mit Sicherheit richtig installiert und ein Werksreset des Pro3EM hat nichts bewirkt.
    Kann es sein, dass die Messwandler ein Problem haben oder irgendwie falsch kalibriert sind?
    Das Ändern des CT-Typs von 120A auf 50A (nur im Webinterface möglich) ändert nichts.

    Ich würde gerne das Pro 3EM behalten, weil es viel mehr Möglichkeiten bietet und ich noch andere Shelly Geräte über Skripte steuern möchte.
    Aber wenn die Werte nicht stimmen...

    Was kann das Problem sein?
    Vielen Dank schonmal für irgendwelche Hinweise.

    Nulleinsteisung mit Anker Smart Meter:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Zeitgleich Shelly-App:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

  • Mit dem Anker Smart Meter zeigt die Anker App tatsächlich 0W Einspeisung an (siehe Screenshots anbei)
    Laut Shelly-App wird aber immernoch Leistung aus dem Netz gezogen.

    Inzwischen hab ich die PIN für meinen digitalen Zähler und sehe, dass die Werte aus der Anker-App mit dem Zähler ziemlich übereinstimmen.

    Weshalb hast du den Shelly installiert?

    Ich würde gerne das Pro 3EM behalten,

    Warum nicht?

  • Weshalb hast du den Shelly installiert?

    Das Pro3EM war scho vor dem Speicher da und ich würde gerne andere Geräte abhängig vom Einspeiseverhalten per Skript steuern.

    Warum nicht?

    Weil die Werte wie gesagt offensichtlich nicht korrekt sind im Vergleich zu meinem digitalen Verbrauchszähler.

  • ....gesteuert mit einem Shelly Pro3EM mit 120A Stromwandler.

    ....

    Ich hab mich bald gewundert, weshalb die Anker-App trotz Nulleinspeisung ständig zw. 5-10W ins Netz pumpt

    Wie viel % sind denn 5-10 W bezogen auf den Messbereich von 120 A? Ziemlich wenige ;)

    PS: 120 A * 230 V = 27600 W

  • Die Messwandler sind mit Sicherheit richtig installiert

    Das weiß man nur, wenn man nach folgender Anleitung alles gemessen / geprüft hat:

    Shelly PRO 3EM (und PRO 3EM 3CT63) - korrekte Installation prüfen

    Kann es sein, dass die Messwandler ein Problem haben oder irgendwie falsch kalibriert sind?

    Sehr unwahrscheinlich, da diese im Werk kalibriert werden und die Kalibrierwerte im zugehörigen Pro 3EM abgelegt wurden.

    Das Ändern des CT-Typs von 120A auf 50A

    Wenn man 120A Wandler hat, ist solches "rumändern" unnötigt und wird bei anders gelagerten Fehlern nur weitere Verwirrung stiften.

    Die Genauigkeit von den Wandlern und dem Pro 3EM ist wie folgt:

    Ammeters accuracy:±1 % (2 - 120 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A)
    Voltmeters accuracy:±1 %
    No load threshold:30 VA per channel

    Siehe: https://www.shelly.com/blogs/documentation/shelly-pro-3em