  • Neben defekten MOSFETs (wegen zu hohen Laststroms) gibt es einen Fehler bei diesem Gerät, der sich dadurch auszeichnet, daß alle fünf Kanäle nicht mehr steuerbar sind: Das Gerät schaltet die Ausgänge nicht.

    Eine Suche nach der Ursache führt zur Stromversorgung: Der Shelly hat zwei Buck-Converter - einen für die Betriebsspannung des Prozessors (3,3V DC) und einen zweiten für die Treiberchips der MOSFETs (9V DC:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Im Foto sind die beiden ICs markiert. Es sind LGS5145. Die erzeugten Spannungen sollten zunächst kontrolliert werden. Ein Austausch eines IC ist mit SMD-Lötwerkzeug (Lötpinzette!) leicht möglich. Ersatzteile habe ich im Bestand…