  • Hallo zusammen,

    Mir hat es heute Nacht einen shelly Dimmer 2 zerlegt. Der Shelly war jetzt ~1,5 Jahre in Betrieb.

    Vorweg, Ja der Strom vom Schalter und die der Versorgung stammen der selben Phase.

    Bei dem knall heute Nacht hat es anschließend keine Sicherung und nicht den FI ausgelöst.

    Den shelly habe ich bereits ausgebaut und kurz inspiziert. Der Schaden ist recht minimal. Es ist lediglich U1 und L2 betroffen (Bilder im Anhang)

    Hat jemand eine Idee woran es gelegen hat? Bedienungsfehler oder doch Materialermüdung?

    Angeschlossen ist eine pendellampe mit 4x OSRAM Vintage 1906 (eine hat 4 W, dimmbar)


    Viele Grüße

    Michael

  • Höchstwahrscheinlich ist die Diode, die die Netzspannung gleichrichtet, ebenfalls defekt. Wenn ja, war sie der Primärdefekt - die Diode legiert wegen einer transienten Spitze, die sie während der Ladungsausräumzeit getroffen hat, durch. Danach wird der Gleichstromzwischenkreis mit der negativen Halbwelle beaufschlagt, was den Primärregler (SM7035P) zerstört, weil seine Body-Diode den Strom während der negativen Halbwelle übernimmt. Die Spule (L5) wirkt dann als Sicherung. Sie hat 24Ω Gleichstromwiderstand und brennt unverzüglich durch.