Hallo zusammen,
zur Messung des Wasserstands in meiner Zisterne habe ich einen TL-136, den ich mit dem Shelly auswerten möchte.
- Shelly Uni Plus
- Netzteil 24V DC, 1A
- Widerstand 150 Ohm
- TL-136
Spezifikation des TL-136 Flüssigkeitsstandsensor:
Ausgangssignal: 4-20 mA
Versorgungsspannung: 24VDC
Dazu habe ich den Shelly Plus Uni an das Netzteil angeschlossen (Pin 1 (+) und Pin 2 (-)
Den roten Draht TL136 habe ich ebenfalls an Plus des Netzteils angeschlossen.
den Schwarzen Draht des TL-136 über einen 150 Ohm Widerstand zurück ans Netzteil.
Dann habe ich parallel zum Widerstand die Spannung mit dem Uni messen wollen und es an Pin 3 (vor dem Widerstand) und Pin7 (nach dem Widerstand angeschlossen).
Den Shelly hatte ich als Voltmeter konfiguriert. Eine Spannung wurde mir aber nicht angezeigt.
Dabei wurde der Shelly aber extrem heiß und ist jetzt defekt.
Was habe ich denn falsch gemacht?