Shelly EM3 an wallbox

  • Hallo,

    ich habe meinen EM3 zur Messung der abgegebenen Energie an meine private Wallbox angeschlossen.

    Grundsätzlich klappt das auch.

    Jetzt werden da aber negative Werte ("zurück gespeist") angezeigt. Größenordnung wenige Wh.

    Das kann eigentlich nicht sein (reiner Verbraucher), woran liegt das und wie kann ich das verhindern bzw. vermeiden?

    Danke.

    Viele Grüße Rolf

  • Es handelt sich um kapazitive Blindlast, die von den Entstörkomponenten erzeugt wird. Das ist bei meiner Wallbox genauso. Ich ignoriere diese mikroskopischen Werte…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)