  • Guten Tag,

    der Pro1 soll einschalten, wenn auf SW1 Phase geschaltet wird. (Hinweis: Alles selbe Phase, Über die App lässt er sich wie gewünscht schalten).
    Und wieder ausschalten, wenn Phase auf SW 1 aus ist.

    Es passiert aber nichts.

    DUSPol zeigt auf SW1 immer 230 V an.

    Prüfe ich SW2 mit DUSPol, schaltet das Relais.

    Wo ist jetzt der Fehler? Beim Denken?

    Danke für die Hilfe.

  • Der Shelly pro 1 hat zwar zwei SW-Eingänge - es kann jedoch stets nur einer zum direkten Schalten des Relais genutzt werden. Der jeweils andere wird selbsttätig auf „detached/entkoppelt“ gesetzt. Denke, das beantwortet die Fragestellung…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Comment is free, but facts are sacred“ (C.P. Scott, britischer Verleger)

  • Vergaß anzudeuten, daß SW1 auf „attached/verbunden“ konfiguriert werden muß, damit ein externer Schalter/Taster funktioniert. Das lässt sich über die Shelly App oder über die WebUI erledigen. Im Zweifel bitte mal Screenshots der Einstellungen für die Eingänge hier zeigen!

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Comment is free, but facts are sacred“ (C.P. Scott, britischer Verleger)