  • Hallo zusammen,

    Stehe vor dem Problem daß ich mein Garagentor über Shelly öffnen bzw. Schließen möchte. Hörmann GTA3. Funksteuerung ist von CARDIN S449 RXM 2CH Das Problem das ich habe, die reden über 24V AC miteinander, ich finde adhoc mal keine passenden Shellys für diese Stromversorgung, immer nur 110-220AC oder sonst DC. Eigentlich wäre ich schon glücklich wenn das Teil wie mit der jetzigen Fernbedienung auf- und zugeht, geil wäre natürlich wenn ich aus der Ferne sehe, ob offen oder zu, aber das muss eben nicht sein. Habt ihr da vielleicht einen Tipp wie ich das einbinden kann

    Danke im voraus

  • Du kannst einen Shelly plus 1 oder Shelly 1 Gen3 mit Netzspannung versorgen und mit dem potentialfreien Kontakt des Shelly den externen Taster des Antriebs simulieren:

    46382

    Der Anschluß des Tasters sollte so aussehen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Es ist zweckmäßig, im Shelly einen Auto-Off-Timer mit einer Laufzeit von 0,5 bis 1 Sekunde zu konfigurieren.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)