Shelly Pro DM 1PM wird vom Shelly Pro 1 beeinflusst

  • Hallo zusammen,

    ich habe folgendes Problem.

    Ich habe in meinem Wohnzimmer Stromstoß Relais für Lampen und Steckdosen

    durch Shelly´s ersetzt.

    Von den insgesamt 7 verbauten Pro Shelly´s machen jetzt 2 Probleme.

    Sobald ich mit dem Shelly Pro DM 1 PM die Lampe ausgeschaltet habe und ich

    dann meine Steckdosen mit dem Shelly Pro 1 ein,- oder ausschalte wird die Lampe eingeschaltet.

    Ich bin mir sicher, das es kein Verdrahtungsfehler ist, da die Lampe nur immer eingeschaltet und

    niemals ausgeschaltet wird. Ansteuerung ist über jeweils einen Taster.

    Wenn ich die Steckdose und die Lampe über die App ein,- bzw. ausschalte funktioniert es.

    Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem?

    Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.

    Viele Grüße

    Einmal editiert, zuletzt von Eugenfullstack (1. März 2025 um 12:36)

  • Was ist denn bitte ein Shelly pro DM 1 PM?

    Ich bin mir sicher, das es kein Verdrahtungsfehler ist, da die Lampe nur immer eingeschaltet und

    niemals ausgeschaltet wird. Ansteuerung ist über jeweils einen Taster.

    Wenn ich die Steckdose und die Lampe über die App ein,- bzw. ausschalte funktioniert es.

    Bin mir nicht sicher, daß kein Verdrahtungsfehler vorliegt! Die Erklärung dazu ist nicht schlüssig.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Comment is free, but facts are sacred“ (C.P. Scott, britischer Verleger)

  • Wenn es ein Verdrahtungsfehler währe, also der Taster für die Steckdose auch auf den Shelly für

    die Lampe geht, müsste die Lampe doch über diesen auch ein und ausgeschaltet werden

  • Dieses Thema enthält 7 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.