Shelly Uni Plus keine Spannungswerte in der App

  • Hallo zusammen,

    habe seit heite einen Shelly Uni plus und würde mir gerne die Spannung anzeigen lassen, aber irgendwie kommt der Wert nicht in der App???

    Pin 1 rot habe ich auf 12 Volt gelegt

    Pin 2 Schwarz auf Masse

    Pinn 7 auch auf Masse


    Was mache ich verkehrt??


    Danke im Voraus für die Unterstützung!


    Gruß

  • Pin 3 (ADC) muß mit der zu messenden (Gleich-)Spannung verbunden werden. Der Shelly muß in dieser Beschaltung mit Gleichspannung (DC) versorgt werden. Pin 2 kann offenbleiben.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Comment is free, but facts are sacred“ (C.P. Scott, britischer Verleger)

  • Hast du ihn auch im UNI aktiviert? 🤔

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Dieses Thema enthält 4 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.