Analog In oder Count In als 3. Eingang möglich?

  • Guten Abend,

    mein Shelly Plus Uni an der Garagentorsteuerung funktioniert gut:
    In 1+2 verwende ich für Taster auf/ab
    Out 1+2 für Ansteuerung Tor auf/ab

    Nun möchte ich gerne zusätzlich einen "Fensterkontakt" an den Plus Uni anschließen.
    Der Fensterkontakt ist ein Reed-Sensor (schließt wenn Magnet in der Nähe, öffnet wenn Magnet entfernt).

    Kann dazu der Analog In "missbraucht" werden?

    Mein Gedanke war, einfach Pin 4 (Sensor VCC) (sollte ja 3,3v ausgeben?) über den Fensterkontakt an Pin 3 (Analog In) anzuschließen.
    Also bei betätigtem Fensterkontakt dann eine direkte Verbindung zwischen Pin 4 und Pin 3.

    Messe ich dann bei betätigtem Fensterkontakt 3,3V an Pin 3, oder geht mein Shelly dann eher in Rauch auf?
    (leider habe ich nirgendwo eine Angabe zum Innenwiderstand des analogen Eingangs gefunden)


    Falls das nicht geht: Kann man den Count In dafür "missbrauchen"?
    Wichtig wäre mir, dass nicht ausschließlich eine Flanke beim Schließen erkannt wird, sondern der geschlossene Fensterkontakt permanent erkannt werden kann.


    Besten Dank,
    sLindi

  • Die Idee, den ADC-Eingang und die Sensor-Hilfsspannung zu nutzen, wird funktionieren. Der COUNT-Eingang ist nicht entprellt, wird daher beim Übergang (Moment des Öffnens und Schließens) mehrere Trigger auslösen. Man könnte den COUNT natürlich auch extern entprellen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Comment is free, but facts are sacred“ (C.P. Scott, britischer Verleger)

  • Nur als Idee aus früheren Projekten, als Hardware noch viel teurer war und man jeden Eingang optimal auszunutzen versuchte:

    Über Spannungsteiler können an einem Analog-Input sogar mehrere Schalter erkannt werden. Dazu einfach z.B. Widerstände von 1, 2, 4 und 8 kΩ in Serie zwischen VCC und Input setzen und 1 kΩ zwischen Input und GND. Die (vier) Schalter je als "Kurzschluss" über einen der Widerstände zwischen VCC und Input verdrahten.

    Die am Input erkannte Spannung errechnet sich aus dem jeweils aus den Schalterstellungen resultierenden Spannungsteiler.

    Die Genauigkeit der Widerstandswerte und die Auflösung des Analog-Inputs setzen die Grenzen, wie viele Schalter so noch eindeutig erkennbar sind.