  • Hallo zusammen,

    kurze Frage zum 3PM EM:

    2 Zähler im Hausanschluss. Ein Zähler hat bereits einen 3PM EM dranhängen mit zugehörigen Absicherung über LS Schalter direkt im Hausanschluss-Schaltschrank.

    Ich möchte den 2. Zähler nun ebenfalls über einen weiteren 3PM EM tracken. Würde dieser sauber messen wenn ich ihn für die Versorgungsspannung einfach mit an die LS Schalter von Zähler 1 klemme? Dann würde ich mir den Aufwand für zusätzliche LS Schalter sparen.


    Danke euch.

  • Der Innenwiderstand eines Zählers ist so gering, das der „falsche“ Spannungsabfall nicht zu merklichen Meßfehlern führen wird. Daher ist dieses Verfahren machbar.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)