Verbrauchsüberwachung

  • Hallo zusammen, ich möchte einen Stromkreis an welchem Trockner, Waschmaschine und Kühlschrank angeschlossen sind überwachen.

    Bisher hat der Elektriker die Shelly 1 verbaut um Ein/Aus zu steuern. Nun würde ich ja zu einem 1PM greifen.? Bisher hatte der Elektriker die Shellys dass keine "Last" drauf ist immer über Relais geschaltet. Sehe ich das aber richtig wenn ich eine Verbrauchsmessung will muss es über den Shelly laufen? Das wollte er wie beschrieben bisher eigentlich vermeiden.... Habt ihr Tipps?

  • Das Lexikon ist Dein Freund:

    329-ar768-leistungsmessung-png

    Bei den angegebenen Verbrauchern würde ich einen Shelly EM vor einem 1PM bevorzugen.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Comment is free, but facts are sacred“ (C.P. Scott, britischer Verleger)

  • Den Kühlschrank zu schalten, ist aber schon bedenklich. Was wäre der Grund dafür.

    ich möchte einen Stromkreis an welchem Trockner, Waschmaschine und Kühlschrank angeschlossen sind

    Wie ist das zu verstehen? Ein Stromkreis?

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten falsch einbauen und verdrahten .Es sind mittlerweile weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet. Letzteres gilt nur für den alten 3EM.

  • Hallo zusammen, ich möchte einen Stromkreis an welchem Trockner, Waschmaschine und Kühlschrank angeschlossen sind

    Hoffentlich nicht alles auf einem Leitungsschutzschalter...

    Du kannst auch jeweils einen PM Mini verwenden (der kleine graue), der schaltet nichts, kann nur messen. Nicht so genau wie ein EM, aber für viele Anwendungen ausreichend und deutlich günstiger :)

  • Ein Stromkreis = ein LS-Schalter.

    Beim PM bin ich auch dabei.

    Aber was überwacht man an Kühlschrank, WM und Trockner?

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten falsch einbauen und verdrahten .Es sind mittlerweile weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet. Letzteres gilt nur für den alten 3EM.

  • Dieses Thema enthält 5 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.