Netzschwankung beim Schalten des Shellys

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Hallo zusammen,

    habe heute testweise einen Shelly Plus 2pm zur Rollladensteuerung im Büro installiert.

    Beim Schalten des 2pm bzw. konkret beim "Stoppen" der Fahrbewegung (Relais schaltet hörbar), flackert einer der 2 PC-Bildschirme !?

    Die Symptomatik stellt sich beim Steuern über die App, Home Assistant und betätigen der Wippe ein.

    ... hat wer ne Idee ?

    Gruß und vorab vielen Dank für Euro Rückmeldung.

  • Willkommen im Forum!

    Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine transiente Überspannung beim Abschalten des Motors in Zusammenhang mit einem schlecht entstörten Bildschirm. Das hat mit dem Shelly nichts zu tun - würde auch beim Schalten per Rolloschalter auftreten! Abhilfe könnten zwei „Snubber“ (RC-Glieder) bringen, die am Rollladenantrieb installiert werden: Ein Draht des Snubber an den „auf“- bzw. „ab“-Draht, der andere Anschluss des Snubber an N. Snubber gibt es als Zubehör im Shelly-Shop.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)