Shelly Pro EM-50

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Hallo Support,

    ich habe für eine Multisplit-Klimaanlage mir einen Shelly Pro EM-50 gekauft um den Stromverbrauch zu messen.

    Leider bekomme ich mMn falsche Werte von dem Pro EM-50. Wie kann ich das eingrenzen bzw. konfigurieren?

    Ich habe einen Shelly 3EM der alle drei Phasen für die gesamte Leistung im Haus aufnimmt. Die Werte am 3EM scheinen korrekt zu sein.

    Messbeispiel:

    Werte Shelly 3EM (Haus gesamt))

    700W (Klima aus)

    1700W (Klima an)

    Werte Pro EM-50 (Nur Klima)

    40W (Klima aus)

    1851W (Klima an)

    Nach der Logik müsste die Klimaanlage-Stromkreis allein schon mehr verbrauchen als der 3EM für das ganze Haus misst. (1851W vs. 1700W)

    Die Werte weichen also ganz erheblich ab.

    Ich habe geprüft das der Pro EM-50 an der gleichen Phase angeschlossen ist wie die Klimanlage. Ich habe außerdem den zweiten Messer nicht angeschlossen.

    Was kann ich noch machen um saubere Werte zu bekommen?

  • Willkommen im Forum!

    Wenn der Shelly pro EM50 ausschließlich die Klimaanlage misst: Wo kommen die 40W her, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist? Screenshots (aus der WebUI) und eine Skizze der Verdrahtung wären u.U. hilfreich!

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Comment is free, but facts are sacred“ (C.P. Scott, britischer Verleger)

  • Hallo ThGoebel,

    danke für die Nachfrage. Die Klimaanlage hat insgesamt 5 Innengeräte. Jedes Gerät hat einen WLAN Adapter und die Geräte insgesamt laufen vermutlich auf Standby. Auch hier erscheinen mir die gemessenen 40 W insgesamt schon sehr hoch. Der Standby-Wert schwankt aber zwischen 12W und 40W.

  • Hier noch ein Bild aus meinem Grafana. Man sieht nur die PhaseC (M3) und die Klima-Messung auf der gleichen Phase.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Dieses Thema enthält 17 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.