H&T überträgt nicht die Temperatur per HTTP "Sensor Value Report URL" an Shelly TRV

  • Hallo Forum,

    seit 2 Tagen laufen meine Shelly H&T und Shelly TRV.

    Die Einrichtung habe ich entsprechend der Anleitung im Video von Shellyparts.de, URL: https://youtu.be/6a5wyYHUjE4?si=O-Z_2L0zKaIombVE&t=1967

    Im Shelly TRV habe ich die Option "Externe Temperaturkorrekturen aktivieren" aktiviert, siehe Bild.

    IM Shelly H&T habe ich den URL "http://192.168.22.33/ext_t" eingeben.

    Seit zwei Tagen laufen die Shellys, ihr habt ja geschrieben, dass es etwas Zeit in Anspruch nehmen kann , aber zwei Tage sind meines Erachtens genug Zeit um die Ist-Temperatur an den Shelly TRV zu übertragen.

    Installierte Firmware H&T = v.1.14.0-gcb84623

    Installierte Firmware TRV= v.2.2.1@1e8f2795

  • Am besten weckst du den H&T auf gehst auf dessen webui und trägst die url direkt dort ein. Über die App funktioniert das nur wenn er aufgeweckt wird und ist dann eher ein Glücksspiel.

  • Hallo Devil, danke für deine schnelle Antwort :).

    Das habe ich nicht geschrieben, war auch nicht durch die Screenshots ersichtlich. Die Sensor Report URL habe ich über das Webinterface des H&T eingegeben. Deswegen macht es mich sehr stutzig, dass der TRV den Wert einfach nicht übernimmt.

    Die Shelly H&T sowie Shelly TRV habe ich immer über das jeweilige Webinterface in Betrieb genommen und Einstellungen vorgenommen.

    Die Shelly Cloud dienst bei mir ausschließlich dem Zugriff außerhalb des Heimnetzwerks.

    Gruß Frank

  • Hallo Skiller,

    probiere es mal so:

    Beim TRV in den Einstellungen noch "Fussbodenheizung" aktivieren. Dies bewirkt, dass er seine interne Temperaturmessung ignoriert und nur die von extern übermittelte verwendet.

    Beim H&T einen Webhook/Aktion erstellen: Name XY ==> Zeit 00:00 bis 23:59 ==> Zustand: Wenn Temperaturänderung Zustand Any ==> URL: http://IP des TRV/ext_t?temp=${ev.tC}

    Welche Temperaturänderung nötig ist damit der H&T neue Daten an den TRV schickt legst du unter Sensoreinstellungen -> Temperaturschwelle fest.

    Gruß

    Seppi

  • Hallo zusammen, ich habe mit den TRV's mehr beschäftigt.

    In diesen habe ich einen RESTRICT LOGIN einstellt, weswegen die Abfrage nicht funktioniert hat, da der Zugriff nur für das eingerichtete Profil funktioniert.

    Hier die Übersicht, der unterschiedlichen URL's.

    Seppi1983 Danke für deine Hilfe. Hinweis: In meiner Firmware habe ich "Webhooks/Aktion" nicht gefunden. Die Option Fußbodenheizung war sehr hilfreich :).

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.