Kann Shelly schalten hören - Lampen gehen aber nicht an

  • Ich hatte heute einen Elektriker vor Ort, der mir Aussenleuchten angeschlossen hat.

    Zur Steuerung der Leuchten habe ich mir einen Shelly Plus 1 besorgt.

    Wir haben vor Anschluss des Shelly die Lampen kontrolliert - ohne Shelly haben diese funktioniert.

    Nachdem die Lampen über den Shelly Plus 1 angeschlossen waren (nach Abb. 1 aus der Anleitung), habe ich diesen erst einmal in mein WLAN aufgenommen.

    Wenn ich die Lampen über die Web-Oberfläche eingeschalte, kann ich zwar hören, dass der Shelly schaltet, die Lampen bleiben aber aus.

    Kann das an den Einstellungen des Shelly liegen? Ausser der IP Adresse und dem Namen habe ich da nichts geändert.

    Oder benötigt der Shelly Plus 1 eine Mindestlast, die vielleicht nicht gegeben ist. (Ich habe 3 Lampen zu je 13W.)

  • Willkommen im Forum!

    Das

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    ist Abbildung 1 aus dem Waschzettel. Wenn die Lampen an Klemmen I und O angeschlossen wurden, können sie nicht leuchten: Klemme I und O führen zu einem potentialfreien Relaiskontakt im Shelly. Anzuschließen wären die Lampen nach diesem Schema:

    747-ar768-ausschaltung-v1-png

    (Der Schalter kann auch entfallen.)

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Ich hatte heute einen Elektriker vor Ort,

    Ich wundere mich immer wieder, was aus den so genannten Elektrikern geworden ist. Logisches Denken steht da wohl nicht mehr auf dem Plan. Das dauert 10s, heraus zu finden, an welcher Stelle der Kontakt liegt. Kein Wunder, das bei uns alles den Bach runter geht.

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten einbauen und verdrahten .Es sind nun noch weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet.