Verständnissfrage wie arbeitet der Shelly? 2th FI wird nicht berücksichtigt?

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Hallo zusammen,

    Ich habe 2 Kreise nach dem Stromzähler.

    FI-1 Hausstrom
    FI-2 Gesondert nur die Garage. + Trockner / Waschmaschine

    ich habe nun hinter FI-1 3 Phasig den Shelly 3EM angeschlossen die klemmen hängen direkt hinter dem Stromzähler.

    mir ist nun aufgefallen. Das wenn ich in der Garage was betreibe juckt es den Shelly nicht... kann das so richtig sein?


    Ich habe ihn installieren lassen und habe da auch nicht die Ahnung von der Verteilung. Ich kann nur davon sprechen was mir damals mal gesagt wurde. wie das wohl verteilt wurde vor 30 Jahren.

    Würd mich über antworten freuen.

  • Na wenn die Garage noch vor dem Shelly weg geht wird diese nicht erfasst. Dazu bräuchte man jetzt einen Schaltplan der Unterverteilung/Zählerplatz oder zumindest aussagekräftige Bilder natürlich ohne Abdeckung. Aber am besten fragst du deinen Elektriker wie das angeschlossen ist.

  • Ja, aber er hat doch die Wandler direkt nach dem Zähler anschließen "lassen". Dann müssten ja beide Bereiche gemessen werden.

    Da hat dann der Elektriker wohl auch keine Ahnung von der Verteilung und von dem, was er tut.

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.
    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten falsch einbauen und verdrahten .Es sind mittlerweile weitere Möglichkeiten dazu gekommen.
    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet. Letzteres gilt nur für den alten 3EM.