    Hallo zusammen!

    Ich habe 2 Shelly 3EM im Einsatz.

    1 x für den Gesamtverbrauch. Der misst extrem genau.

    1 x für die Wärmepumpe. Hier stimmen die Werte leider gar nicht und z. T. habe ich auch Negativwerte.

    Kann mir jemand sagen was ich versuchen sollte?

    Vielen Dank M

  • So Elektriker war da und hat alles nochmal geprüfte.

    Wenn die WP im Standby läuft sieht nun alles vernünftig aus. Nur wenn sie Warmwasser macht habe ich immer noch negative Werte auf der Shelly. Egal wierum ich die Klemme anschließe.

    Jemand eine Idee warum das so ist oder ob das normal ist?

    Vielen Dank

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Wo sehe ich die negativen Werte? Was ist an Phase C angeschlossen? Die -0,41Wh sind mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer kapazitiven Last (Entstörglied eines ausgeschalteten Verbrauchers) verursacht. Meine Wallbox zeigt ähnliche Werte, weil das E-Auto nur zweiphasig geladen wird. Habe mir angewöhnt, solche negativen und marginalen Werte zu ignorieren…