Brauche Unterstüzung bei Programmierung als Rolladen Steuerung mit 2 verbauten Shelly 1

  • Ich habe dank der Hilfe von SBorg aus dem Iobroker Forum meine Rolladensteuerung über 2 Shelly angeschlossen.

    1 Shelly für Auf und einer für zu.

    Nun scheitert es nur an der Programmierung.

    Ich soll die Schalter als Taster konfigurieren.

    Was stelle ich bei Power on ein?

    Was stelle ich bei Button Type ein?

    Wo trage ich die Zeit ein wann wann der Shelly ausschalten soll? Oder erkennt er die Endstellung der Rolläden?

    Wenn ich auf den Button klicke gehen die Rolladen jetzt zwar runter aber der Shelly schaltet erst aus wenn ich nochmals drauf klcike.

    Bei Auf das selbe

    Kann man die Rolläden irgendwie kalibrieren?

    Ich danke euch für eure Hilfe

  • Kann dir nur abraten von dieser Variante.

    Gleichzeitiges auf/ab kann deinen Motor zerstören!

    Mach das mit einer 2.5er und dann hast du zumindest eine gewisse Sicherheit dass in der Shelly nur eine Laufrichtung aktiv ist. Bei deiner Variante hast du nur eine Softwareblokierung in IObroker.

    Anschlussschemen Shelly 2.5

    Einbindung der Shelly´s in die Loxone

    • Offizieller Beitrag

    Darf ich nach dem Hintergrund fragen, warum du zwei Shelly 1 genommen hast zur Rolladensteuerung? Normal nimmt man ja den Shelly 2.5.

    Für Taster stellst du in Button Typ auf Momentary

    Power on Default regelt eigendlich nur was passiert wenn der Strom weg ist, und der Shelly wieder unter Spannung kommt. Also das er aus bleibt, an geht, oder so bleibt wie es war, oder so wie die Schalterstellung steht.

    LG Michael

    Shellyinfiziert seit 2018, In Betrieb: Zur Zeit über 160 Shellys, in der Regel alle Cloudverbunden Testboard mit fast jedem Shellytyp auf dem Markt. Fast 5 Jahre kein übergeordnete System. Nur mit App und WebUI mit Cloudverbindung. Sprachsteuerung mit Alexa:) Seit Anfang 2024 ist HomeAssistant mit am Start. Was Shelly Cloud nicht kann, bzw. Lokal gesteuert werden soll, übernimmt da übergeordnete System.