FI springt immer raus

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Hallo zusammen,

    Eine Frage: beim verbauen vom Shelly 3em fliegt sobald ich den Strom einschalte sofort der FI raus. Wollte vom Herd die Sicherungen nehmen. Habe sogar mal den Herd komplett von den Sicherungen entfernt. Sobald die erste Sicherung geschaltet wird (egal welche Phase) sofort der FI aus. Jemand eine Idee?

    Vielen Dank

  • Klemme N des Shelly 3EM wurde an einen Neutralleiter angeschlossen, der nicht zu dem Stromkreis gehört, den der zuständige RCD (FI-Schalter) absichert! Es muß der Neutralleiter verwendet werden, an der der E-Herd angeschlossen ist.Vielleicht einen Fachmann hinzuziehen?

    BTW: Willkommen im Forum!

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Comment is free, but facts are sacred“ (C.P. Scott, britischer Verleger)