Messfehler beim Shelly 3Em

  • Hallo zusammen,

    ich habe bei mir im Haus einige Shelly`s verbaut und bin sehr zufrieden.

    Leider macht ein Shelly nicht das, was er eigentlich sollte.

    Mein 3 EM hat deutliche Messfehler und das nervt mich sehr, da ich diese Ausgangsmessung als Grundlage für zukünftige Projekte benötige.

    Mein digitaler Stromzähler zeig mir für diese Jahr eine Verbrauch von bislang 151 kWh an, der Shelly 3EM steht schon bei 205 kWh.

    Da liegt der 3EM um 25% daneben.


    Einstellungen meines 3EM

    Range-Extender = A, B, und C aktiviert

    Verbrauchsindikator = deaktiviert

    Angeschlossen ist der direkt nach meinem Stromzähler je an Phase 1, 2 und 3 mit den Prüfklemmen. N-Klemme habe ich keine.

    Dadurch müsste jeder Verbrauch im Haus dargestellt werden, da das Haus erst nach den Prüfklemmen mit Strom versorgt werden.

    Hat jemand eine Idee, woher diese Abweichung kommen könnte und wie ich das beheben kann.

    Liebe Grüße

  • Range-Extender = A, B, und C aktiviert

    Hallo und herzlich willkommen im Forum,

    Warum ist der RangeExtender aktiviert? Mache ihn mal wieder auf deaktiviert

    Siehe hier:

    thgoebel
    25. Dezember 2022 um 14:27

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

    Einmal editiert, zuletzt von apreick (11. Januar 2023 um 17:24)