Led Leuchte (dimmbar über Lichtschalter) mit Shelly 1L leuchtet nicht

  • Hallo zusammen,

    ich hoffe das ist der richtige Bereich für meine Frage.

    Ich habe eine klassische Lichtschalter / Lampenkombination ohne Nulleiter.

    Ich habe die Shelly 1L im Einsatz und direkt einen Test mit einer normalen Glühbirne mit einfacher Fassung gemacht - hierbei hat alles von der reinen Shelly / Lichtschalter Verschalung genau wie gewünscht funktioniert. Die Shelly 1L funktioniert hervorragend. An/Aus funktioniert sowohl über Taster, als auch über die Shelly App.

    Jetzt haben wir eine neue LED Pendelleuchte mit der es leider Probleme gibt.

    Hier habe ich schon herausgefunden, dass ein Bypass notwendig ist, da sonst auch die Shelly nicht reagiert. Mit Bypass funktioniert die Shelley ebenfalls und man kann in der App sehen, dass AN und AUS geschaltet wird. Die Pendelleuchte geht jedoch nicht an und das Licht bleibt in jeder Stellung aus.

    Ich habe das Gefühl, dass es mit der neuen Pendelleuchte aus irgendeinem Grund nicht möglich ist. Dazu muss man sagen, dass die Pendelleuchte über eine spezielle Dimmfunktion via Lichtschalter verfügt. Man kann den Lichtschalter bis zu 3x drücken um verschiedenene Helligkeitsstufen der Lampe zu realisieren - hier vermute ich das Problem.

    Hier die Daten der Pendelleuchte:

    Helligkeit je Leuchtmittel: 750 Lumen
    Helligkeit je Leuchtmittel: 3000 Lumen
    Leuchte enthält: fest verbaute LED
    Leuchtstellen: 3
    Watt je Leuchtstelle: 5,5 Watt
    Watt je Leuchtstelle: 21 Watt

    und zur Sicherheit nochmal ein Link zur Lampe:

    https://www.segmueller.de/produkte/led-p…f253409764e5c5f


    Hat irgendeiner vielleicht eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte oder was man vielleicht anders einstellen könnte, so dass es dennoch funktioniert die neue Pendelleuchte Smart zu schalten?

    Würde mich wirklich sehr über Ideen/Rückmeldung freuen und bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe.

    Wünsche allen noch ein schönes Weihnachtsfest!

  • Also wie ich es lese hast Du erstmal primär nichts falsch gemacht. Das Problem wird tatsächlich an der Leuchte in Kombi mit dem Dimmer liegen.

    Ich kenne nun die Verkabelung nicht und es geht aus dem Text nicht hervor , aber wenn der Shelly vor dem Dimmer installiert wäre, könnte man evtl. die Leuchte zumindest anschalten, muss dann aber per Dimmer die Helligkeit einstellen.

    Theorie ist wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.

    FAQ Fehlerbehebung / FAQ troubleshooting         http-Request - Überblick / http-Request - overview

    Spoiler anzeigen

    Homematic/IP mit CCU3, iOBroker auf Raspberry Pi4 mit M.2 SSD / Diagramme per Flot / Visualisierung mit Mediola AIO CREATOR NEO / FRITZ!Mesh-WLAN

    Shelly (1, 1L, 1PM, 2.5, Dimmer/2, RGBW2, EM, UNI, PlugS, Flood, TRV, Gas, Motion, Motion2, Duo, Vintage, Button/1, Temp-AddOn / PLUS: 1, 1PM, 2PM, i4, H&T2, PlugS, Smoke / PRO: 1,1PM, 2, 2PM, 3EM)

  • Wow! Vielen Dank für die super schnelle Antwort!

    Es gibt keinen extra Dimmer oder so - ich denke mal, dass der im Trafo der Lampe verbaut ist. Wenn man die Lampe ganz normal ohne Shelly anschließt, kann man den Dimmer nur mit Lichtschalter betätigen. Zur Veranschaulichung hab ich nochmal den Zettel abfotografiert der bei der Lampe dabei war sowie ein kleines Schaltbild gezeichnet.

    Die Dimmfunktion ist mir relativ egal - ich würde nur gerne die Lampe auch smart an und aus schalten können. Wenn es also irgendwie funktioniert wäre ich sehr dankbar für Ideen :)

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Frohe Weihnachten!

    Der „Stufendimmer“ in der Lampe muß die Schaltzustände „Aus“ und „Ein“ des vorgelagerten Schalters eindeutig erkennen können. Dazu ist in ihm etwas Elektronik eingebaut, die an der Zuleitung „horcht“, was Sache ist. Leider benötigt der ohne Neutralleiter angeschlossene Shelly 1L immer Betriebsspannung, die über den Bypass und den Verbraucher (die Lampe) fließt. Dies bringt die Elektronik in der Lampe ins Schleudern, die prompt nicht mehr reagiert.

    Fazit: In dieser Konfiguration (ohne Neutralleiter) funktioniert das nicht. Mit einem Shelly 1 (und Neutralleiter) könnte es theoretisch klappen…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Danke für deine Nachricht!

    Echt schade, dass es nicht funktioniert… mir ist noch die Idee gekommen den Trafo der Lampe zu tauschen. Wäre das nicht noch eine Lösung?

    Ich vermute mal an den LEDs selbst ist keine Technik sondern die eigentliche Technik befindet sich vermutlich im Trafo oder irre ich mich da?

    Auf was muss ich bei der Trafo Wahl achten (sofern meine Idee passen sollte) um die Shelly nutzen zu können?

  • Dieses Thema enthält 7 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.