Shelly 3EM anschließen bei mehreren FI

  • Servus!

    Ich habe ein Shelly 3EM bestellt und einen Elektriker gefunden der es einbauen würde. Dieser hat aber keine Erfahrung mit Shelly

    Um Probleme zu vermeiden versuche ich jetzt schonmal abzuklären was zu beachten ist. Dabei bin ich auf folgendes (potentielles) Problem gestoßen...

    Wir haben im Sicherungskasten 3 FIs. Zwei sind fürs Haus und einer für die Wallbox. Was muss nun beim Anschluss der Shelly 3EM beachtet werden damit auch der korrekte Gesamtverbrauch gemessen wird? Kann ich z.B. an die Wallbox Sicherungen oder die vom Herd gehen oder messe ich damit dann nur den "Bereich" von einem der FIs?

    Ich habe selber leider von Elektroinstallation wenig Ahnung, daher bitte ich um Hilfe damit ich den Elektriker dann auch korrekt einweisen kann...🙈

    Danke!

  • Ja im Prinzip hast du mit deiner Vermutung schon recht.

    Der 3EM hat auf der oberseite 4 Anschlüsse VA, VB, VC und N. Diese müssen zwingend am Selben FI hängen und dann z.b. VA mit L1 versorgen usw.

    Also macht man eigentlich so von der Logik A = L1 B = L2 C = L3. Die Reihenfolge ist aber im ersten Schritt noch kein muss.

    Dann hast du mit doch recht langen Kabeln die Messwandler die kannst du dann auch vor die FI Schalter an die Zuleitung direkt nach dem Zähler hängen. Hier ist dann wichtig wenn du L1 auf A geklemmt hast auch den Messwandler an A um L1 zu hängen.

    Gleich als kleiner Tipp die richtung der Messwandler ist fast immer Falsch skizziert. Hier am besten ausprobieren und wenn die werte ohne Einspeisung Negativ sind die Messwandler umdrehen!

    Anbei mal die Anschlusspläne damit kommt der Elektrik zurecht.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Also nochmal für Noobs...😁

    Die Mess-Manschetten hänge ich an die Zuleitungen, damit habe ich kein Problem.

    Die L1-3 kann ich dann z.B. an die 3 Anschlüsse der Herd-Sicherungen oder der 3Phasen Wallbox Sicherungen hängen? Also solange sie auf den richtigen Phasen hängen ist es egal hinter welchem FI?

  • L1-L3 müssen am gleichen FI hängen sowie natürlich N. Hinter welchem FI das insgesamt ist ist völlig dir überlassen bzw. deinem Elektriker. Die Spannungsversorgung könnte auch vor dem FI hängen mit seperater Absicherung.

  • Dieses Thema enthält 7 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.