Shelly 1 Plus PM für 24 V DC

  • Hallo Zusammen,

    ich möchte einen DC-DC Wandler von Victron mit einem Shelly 1 Plus PM steuern (An / Aus) (siehe Screenshot). Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Hat dies evtl. schon einmal jemand umgesetzt?

    Wir sind leider gerade am verzweifeln.

    Wir haben + und - an der Batterie (24 V) angeschlossen und die Schaltung für ON-OFF

    1. einmal an SW und 0,
    2. einmal nur an 0 und
    3. einmal nur an SW

    angeschlossen.

    Alle drei Versionen waren leider ohne Erfolg.

    Hat jemand eine Idee, wie wir das Ding anschließen müssen? Gibt es ggf. sonst noch etwas in den Einstellungen zu beachten?

    VG

    Jörg


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Willkommen im Forum!

    Plus 24V DC muß an Klemme N des Shelly, Minus/GND an Klemme L. Bitte checken, ob das so ist! Der manuelle Schalter muß zwischen Klemme SW und L angeschlossen werden.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Ich vermute der ganz linke Anschluß ist intern an "+"

    Im zweiten Bild ist der linke ja frei.

    Du möchtest aber einen Plus 1 PM nutzen?

    Der schaltet NICHT potentialfrei, also gegen L.

    Zwangsweise nen Plus 1 oder einen Shelly 1 der ebenfalls über Gleichspannung versorgt wird nutzen.

    Der PM macht so auch keinen Sinn, keine Strommessung.

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Thomas Du warst etwas schneller, aber ich sehe da ein Schaltsignal gegen +?

    Nachtrag: Ich habe gerade nachgesehen, die linken beiden Anschlüsse heißen "Remote" und der ganz linke ist "+"

    Der schaltet also gegen +

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (13. September 2022 um 22:37)

  • Möchte dringend raten, einen Shelly plus 1 zu verwenden! Ein Shelly plus 1PM bringt in dieser Anwendung nichts, weil er keine Leistung und Energie bei Betrieb mit Gleichspannung misst. Dann kommt der potentialfreie Kontakt des Shelly plus 1 zum tragen…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.