Shelly 2.5 Rolladen anschließen

  • Hallo zusammen, könntet ihr mir bitte einen Tipp geben wie ich einen Shelly 2.5 hier anschließe? Ich habe im Gegensatz zu den Anleitungen die ich gefunden habe 4 statt 3 Kabel an dem Taster. Ich nehme mal an das liegt daran dass noch weitere Taster und Steckerdosen an der Stelle verbaut sind.

    Danke euch!

    Externer Inhalt i.postimg.cc
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
  • Also so weit ich das erkenne gehen am Taster 2 Adern für Phase ran. Einmal „Eingang“ und einmal weiter zum nächsten. (Aufdruck L)


    Die beiden Adern müssen am Schluss halt wieder verbunden sein. Da wir nicht wissen was da evtl. noch kommt würde ich hier ne Wago nehmen und den Shelly direkt darüber klemmen und nicht in den Shelly rein und wieder raus

    Die Klemmen Auf und Zu sollten klar sein.

    N ist auch vorhanden also alles da. Also kann hier alles nach den Schemen für 230V Rollo angeschlossen werden.


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.

    Einmal editiert, zuletzt von Devil (12. September 2022 um 06:25)

  • Leute danke für eure Mühen.

    Ich habe nicht erkannt, dass an dem Außenleiter weitere Steckdosen hängen die von dem Rollotaster weiterführen. Habe jetzt alles mit einer 5er Wago Klemme verbunden und den N-Leiter mit einer 4er erweitert und alles nach Anschlussplan angeschlossen. Läuft 1a.

    Nochmals Danke und Gruß


    Maid