Spannungsversorgung und Relais an unterschiedlichen Außenleitern

  • Hallo zusammen,

    kann ich den Shelly Pro 1PM mit dem Außenleiter L1 versorgen, jedoch einen Verbraucher am L3 steuern?

    Mich hat folgender Kommentar in der Bedienungsanleitung stutzig gemacht: "Potentialfreie Kontakte: nein"

    Hat jemand eine solche Schaltung im Einsatz?

    Viele Grüße,

    wachschaf

  • das war mal ne schnelle Antwort :) (auch wenn ich lieber eine andere gelesen hätte ;))

    Das heißt, der Shelly Pro 1PM muss immer mit der gleichen Phase versorgt werden, welche er auch schaltet?

    Hatte gehofft, mehrere Pro 1PM's über eine Phase mit Spannung zu versorgen und trotzdem Verbraucher an unterschiedlichen Außenleitern zu schalten/messen

  • Der Pro 1 würde das ganze können aber dafür keine Verbrauchsmessung. Hier muss man dann abwägen was man möchte.

    Im Lexikon findest du für beide Geräte genauere Beschreibungen und Anschlusspläne.

    Wenn du auf den Namen klickst kommst du zu einer ausführlichen Beschreibung. Wenn du auf die Flagge klickst zu den Anschlussplänen.

    Anschlussschemen - Überblick

  • ok... das hat mir geholfen...

    Muss mir überlegen, für welche ich tatsächlich eine Verbrauchsmessung benötige.

    Die detaillierte Beschreibung der Geräte kannte ich.... Die Anschlusspläne (hinter den Flaggenlinks) kannte ich noch nicht

    Danke für die schnelle Hilfe :thumbup: