Messwerte können eigentlich gar nicht passen

  • Moin,

    ich hab auf 3 Phasen PV WRs am laufen und da kommen z.B. 7kW im Augenblick zusammen. Erfasst wird das mit dem ersten EM3.

    Den zweiten EM3 habe ich am Hausanschluss vor der Hauptsicherung. In der selben Situation werden aber nur 3,7kW eingespeist.

    Der normal denkende Mensch sagt dann "ok 3,3kW Verbrauch in der Situation". Aber es ist leider grade nicht so! Aufgrund von Stromzählerbeobachtung und Abgleich mit dem zweiten EM3 ergibt sich Nachts ein Grundverbrauch von ca. 0,2kW. Den habe ich heute Mittag auch simuliert indem ich einfach alle Verbraucher nachgesehen habe. Leider war alles aus und trotzdem passt das nicht.

    Jetzt fallen mir 3 Gründe ein, woran das liegen kann:
    1. ich hab die Ref-Spannung nur von einer Phase abgenommen und aufgeteilt - das sollte nicht so schlimm sein, weil wir hier nicht über +/- 20W reden, sondern, dass irgendwo 2000W oder mehr "verloren" gegangen sind.
    2. ich habe beiden EM3 ohne den Nullleiter angeschlossen - kann das damit zusammenhängen?
    3. kann eine Schieflast sowas herbeiführen?

    Mir gehen sonst echt langsam die Ideen aus.

  • Hier muß ich nochmals nachfragen: Shelly 3EM ohne Neutralleiter? Dann dürften die Geräte nicht funktionieren! Gehe davon aus, daß damit gemeint ist, daß kein Stromwandler für den Neutralleiter vorhanden ist? Das ist auch garnicht möglich - ein vierter Stromwandler kann zwar angesteckt werden, hat jedoch keine Funktion, weil in der Firmware nicht implementiert.

    Ursache für den Meßfehler sehe ich in dem falschen Spannungabgriff - so wird das nichts!

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Ja, ist richtig.
    Die Spannungsversorgung vom Gerät ist natürlich mit einer Phase und N.
    Es geht um den Stromwandler für den Neutralleiter - der ist bei mir nicht vorhanden.

    Was mich noch etwas verwirrt ist, dass bei kleineren Spannungen die Messung super funktioniert - s. Stromzähler gucken vs. Anzeige im 3EM -> das passt.
    Allerdings bei höheren Leistungen passt das nicht mehr.

    Ich will das gerne mal versuchen mit den zwei weiteren Phasen an den 3EM. Melde mich dann wieder, wenn ich ein Ergebnis vorliegen habe.

    Wo wir grade dabei sind. Ist die Flussrichtung ein Problem für den 3EM außer bei dem Vorzeichen?
    Hab dem vor/hinter der Hauptsicherung nämlich "verdreht" eingebaut (also Bezug wird angezeigt als "-" und Einspeisen als " ") - das hat allerdings Platzgründe.

  • Die Flußrichtung ist dem Shelly 3EM egal - Du musst damit zurechtkommen! Wieso allerdings ein Umdrehen der Stromwandler ein Platzproblem darstellen sollte, leuchtet mir nicht ein...

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Dieses Thema enthält 8 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.