    To your issue:

    (a) negative power values without a power generator (e.g. photovoltaic plant) are obviously provoked by incorrect mounted current clamps. They have to be turned in the opposite direction.

    (b) low power factors indicate a wrong connection of the voltage terminals: phase VA must coincide with the wire where current clamp A is mounted! Same for VB/clamp B and VC/clamp C.

    Suppose, you’re suffering with both issues, (a) and (b).