Heizungsregelung mit Nachtabschaltung oder Nachtabsenkung über 1PM mit Temperatur-Addon

  • Hallo und guten Tag,

    ich bin hier neu und habe eine kurze Frage:

    Für die Ansteuerung einer Elektro-Heizung möchte ich einen 1PM mit Temperatur-Addon benutzen.

    Die Steuerung soll traditionell über Schwellwerte (Überschreiten des höheren Ist-Wertes --> Heizung EIN / Unterschreiten des niedrigen Ist-Wertes --> Heizung AUS) funktionieren.

    Das habe ich auch hinbekommen... Standardparametrierung.

    Nun möchte ich aber nachts Energie sparen.

    Option 1: (die wohl einfachere) - NACHTABSCHALTUNG

    Über einen festen Zeitplan die Heizung deaktivieren (für einen gesamten über Uhrzeiten (Beginn und Ende) festgelegten Zeitraum).

    Option 2: (die Kür, muss nicht sein) - NACHTABSENKUNG

    Ein zusätzliches Paar Schwellwerte - die natürlich wesentlich tiefer liegen, z.B. 15°C Raumtemperatur EIN, 16°C AUS - ermöglicht eine Nachtabsenkung.


    Wie kann ich das schaffen?

    Ich vermute mal, die verfügbare Zeitsteuerung schaltet den Ausgang einmalig beim programmierten Zeitpunkt z.B. AUS, aber bei nachfolgender Temperaturunterschreitung würde die Temperatursteuerung ja mit den Tag-Sollwerten die Heizung gleich wieder einschalten! - Oder?


    Schöne Grüße in die Runde!

  • Mit einem 2ten Shelly sollte beides machbar sein.

    Der zweite wird über Shedule in den „Nachtmodus“ geschaltet und schaltet dann entweder Under-temperature-threshold oder under-temperatur Action auf disabled.

  • nimm einen H&T mit USB Adapter, dann kannst einen ( sogar mehrere) Temperaturplan machen und Glücklich sein, steuere meine Gastherme so ...


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.