Hallo,
mir scheint als würde die Temperatur des Plus H&T nicht bei jeder Ausführung der Aktion vom BLU TRV akzeptiert werden, geschätzt nur alle ~30min.
Vielleicht bilde ich es mir ein, aber das Problem schien mit FW 1.4.4 (iirc) nicht vorhanden zu sein.
Des Weiteren sind mit der aktuellen Firmware die Temperaturen an allen BLU TRV zu hoch (+1-2°C).
Im Clouddashboard (Plus H&T - Actions - URLs) gibt es die Warnung Invalid action command und es werden alle BLU TRV aufgelistet die mit dem Hub verbunden sind. TRV ID ist korrekt gewählt, ändert aber an der Anzeige nichts.
Underfloor heating ist aktiviert, BT & RPC (nur für pairing?), FW jeweils 1.5.1-beta1.
Den Plus H&T gegen einen BLU H&T zu tauschen ist für mich keine Option, da ich nicht auf das Display verzichten möchte.
Habe ich etwas übersehen? Kann ich den Plus H&T direkt per BLE mit dem HUB oder TRV pairen?
Wenn nein, könnt ihr die Anbindung verbessern? Mit dem alten TRV lief es problemlos, allerdings war mir dabei immer die Hysterese zu hoch.
shos_rpc_inst.c:243 blutrv.call via HTTP_in GET 192.168.178.60:55107
09:31:49
NimBLE GAP procedure initiated: stop advertising.
09:31:49
NimBLE GAP procedure initiated: connect; peer_addr_type=0 peer_addr=f8:44:77:2d:9f:fd scan_itvl=16 scan_window=16 itvl_min=8 itvl_max=16 latency=0 supervision_timeout=500 min_ce_len=0 max_ce_len=0 own_addr_type=0
09:31:49
shos_bt_nimble_gatt:744 f8:44:77:2d:9f:fd: CONNECT c 65535 st 13 rssi 0
09:31:50
shelly_bthome_devic:974 f8:44:77:2d:9f:fd: Connect (att 1): 13: Connect failed
09:31:50
NimBLE GAP procedure initiated: discovery; own_addr_type=0 filter_policy=0 passive=1 limited=0 filter_duplicates=0 duration=forever
09:31:50
NimBLE GAP procedure initiated: advertise; disc_mode=2 adv_channel_map=7 own_addr_type=0 adv_filter_policy=0 adv_itvl_min=160 adv_itvl_max=240
09:31:50
Alles anzeigen