    Was ist den Best Practice bei solchen Steckdosen? Beschriften?

    Idealerweise gar nicht so machen, sondern alternativ

    - die Steckdose entfernen und die Lampe fest anschließen. Das böte sich vor allem an bei einer Wandlampe bzw. wenn die derzeitige Steckdose nicht auf Schienbeinhöhe, sondern weiter oben sitzt.

    - Wenn die Steckdose bleiben soll/muss, vielleicht den Shelly in die Lampe einbauen statt in die Wand. Dazu einen Funk-Taster (z.B. Shelly i3, i4 plus) hinter den Wand-Taster, und/oder eine Fernsteuerung (z.B. Shelly Button).

    Ansonsten: Beschriften wäre das Allermindeste. Am besten mit Text UND Symbolen. Vielleicht auch die Blende der Dose rot lackieren? Das ist alles non-standard, aber bedenke dass es auch erkennbar sein sollte

    - für Deine Gäste und (auch entfernte) Familie, auch Kinder

    - für Dich selbst, wenn irgendwann (was Gott verhüten möge) die Demenz einsetzt und Du vergißt was mal war,

    - für die Putzhilfe, den Deine Familie oder Freunde in diesem Fall für Dich bestellen könnten. Die ggf. keine europäische Sprache spricht oder Analphabet ist.

    - für Eventualitäten, die vielleicht erst in 50 Jahren auftreten. Elektroinstallationen sind oft erfreulich dauerhaft.

    Ich kann Dir nicht zur dimmbaren Steckdose raten, das geht alles auf Dein eigenes Risiko.

    Was ich bemängele, ist die Unbrauchbarkeit der Liste für ländliche Regionen, in denen es kein Stadtwerk als Versorger gibt: Mein Wohnort wird z.B. von Westnetz versorgt, einem Ableger der RWE. Finde ich jetzt die Frequenz unter „Dortmund / RWE“? Man wird messen müssen…

    Oder man ruft mal eben bei seinem Energieversorger an und fragt einfach nach den Details des Rundsteuersignals. :-)
    Ggf. kann man die neuen Daten dann auch gleich in der Liste nachtragen (lassen).

    Ob das Rundsteuersignal stört, hängt wesentlich von der Empfindlichkeit der Verbraucher ab. Also sowohl vom Dimmer als auch von der daran hängenden Leuchte. Und ggf. auch von der Dimmereinstellung.

    Ich kenne ein Haus (Bj 1970), da kann man das Rundsteuersignal am Schaltkasten hören. Vielleicht sind es die Leistungsschütze? Hin und wieder hört man jedenfalls auf mehrere Meter Abstand ein morse-artiges Brummen (nahe Frankfurt am Main, 183,3 kHz)

    Rundsteuersignale werden in enormer Vielfalt eingesetzt - vielleicht auch, damit sich Signale in benachbarten Netzen nicht gegenseitig stören. Jedenfalls gibt es eine aufwendig erstellte Übersicht auf http://rundsteuerfrequenz.de/

    Also if the light is dimmed under 12% it won't start when turned off. I have N connected but still no luck any one have a idea?

    You could try the warm-up setting. But this is actually a different issue - let's not highjack this thread. If the issue persists, start a separate topic.

    Hi Josip and Gameb0y,

    I do not understand what this antiflickering settings are doing.

    Can somebody explain?

    Can I meassure it with Oszi and setup it correctly?

    I am not aware of any measurements that would help. Just try it out!

    Hi there. Also I have still the flickering problem. Best seen on 50% dimming. With newest Firmware and Ikea Bulbs. And like Josip101 I dont know what to do with the antiflickering settings and what it stands for. Can someone answer that to me? That would be great.

    The antiflickering setting is an attempt to ignore, or alleviate, the influence of voltage fluctuations. Just try out and compare the effect of some low values, some high values, and maybe some intermediate values. It may help or not - because it depends on YOUR lights, and YOUR power net with its own ripple signal frequencies and amplitudes, and other fluctuations. (I enjoyed that church bell anecdote, but I understand how annoying it may be to you!) Also the in-house cabling might play a role.

    I think the general idea is to set antiflickering as low as possible but as high as necessary. However that's just my own interpretation.

    War die 1.11.7 nicht ursprünglisch für den RGBW2, DUO und UNI?

    Ein RGBW2 und UNI hat 1.11.7 bei mir.

    Nichts auffälliges.

    Warum jetzt für 2.5 und diverse andere?

    Offenbar wegen der allgemeinen Änderungen (s.o.):

    * Add handler for `/robots.txt` - added
    * MQTT: send `info` topic after device startup - added


    Ich hab eben zwei Dimmer2 von 11.4 auf 11.7 aktualisiert, ohne Probleme oder offensichtliche Unterschiede.

    Bin aber auch kein Power-User: wir nutzen nur Web-UI und Wandschalter, also weder App noch MQTT noch Cloud.

    Jetzt steht das Update 11.0 auch für den Dimmer2 bereit. Hat jemand hierzu Release Notes gefunden?

    Einen meiner beiden Dimmer2 habe ich eben von 10.4 auf 11.0 gebracht. Vorher lief er problemlos. Danach auch, soweit ich bislang sehe. Ich nutze ihn allerdings nur per Wandschalter und Web-Interface, also weder Cloud noch MQTT.

    Hab eben von 10.3 auf 10.4 aktualisiert, keine Probleme (weder davor noch danach).

    Bin kein Power-User, sondern Einsteiger: zwei Dimmer2 an FritzBox, Nutzung per Wandschalter und Web-UI, aber weder cloud noch MQTT.

    Auch ich fände es besser, wenn die "keep-alive automatic ping option" auch am Dimmer2 wirklich optional, also abschaltbar wäre.

    Alle meine Shelly Dimmer 1 sind nach dem Update auf 1.10.0 nach einer Weile unbrauchbar. Heisst konkret, das Webgui erscheint noch, aber weder lokal, via Cloud oder direkt am Schalter kann man den Dimmer noch bedienen. Abhilfe hat nur ein Downgrade gebracht. Nur so als Tipp für andere.

    Hattest Du die Dimmer neu kalibriert (nach dem Update auf 1.10)? Bei der Vorversion 1.9.6 war das (zumindest für den Dimmer2) noch angeraten, jetzt bei der 1.10 habe ich nichts derartiges gelesen ... wäre aber ggf. einen Versuch wert?

    Ich hab gestern abend zwei Dimmer2 auf v1.9.6-dimmer2 aktualisiert und neu kalibriert. Alles lief glatt und bislang problemlos.

    An @orkus, wie viele andere lese ich Deine Erfahrungen aufmerksam mit, danke für Deine tapferen weiteren Versuche und Berichte!

    (BTW, Du könntest Deinen Footer updaten ;) Zehn kleine Dimmerlein ... )

    Wenn etwas Spekulation erlaubt ist: mein Bauchgefühl sagt, dass der eigentlich für Halogen ausgelegte und nun eigentlich unterforderte Trafo einer der Faktoren ist. Möglicherweise auch sein Alter und das seiner Bauelemente. Aber auch die Produktionsserie Deiner Dimmer2-Module könnte Einfluß haben. Und am Ende natürlich auch die Firmware.

    Zitat:

    Dimitar Dimitrov

    Externer Inhalt static.xx.fbcdn.net
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.


    Verfasser

    Die Geräte von Valeri Loukine
    überprüfen alle 2 Stunden neue Firmware. Das kann man mit einem Neustart beschleunigen.

    Danke, den Trick mit dem Neustart kannte ich noch nicht. Einer meiner zwei Dimmer2 bot bereits die 1.9.4 an, der andere lief auf der beta 1.9.3rc3 und hielt noch 1.9.0 für die aktuellste ...

    Kann es sein, daß der Check alle zwei Stunden nicht mehr ausgeführt wird, sobald eine neuere Firmware gefunden wurde? (Ich frag nur interessehalber, ist ja weiter kein Problem :) )

    Das wird Probleme verursachen, da dann zwei verschiedene Leuchtmittel vorhanden sind, das wird die Kalibrierung und im an Zustand die Arbeitsweise beeinflussen.

    Zwei weil im Schalter ein anderes ist als in der eigentlichen Lampe.

    Nein, das dürfte kein Problem darstellen. Das Kontroll-Licht im Schalter ist vermutlich eine kleine LED oder Soffittenlampe, seine Leistung verschwindend gering im Vergleich zur eigentlich geschalteten Außenbeleuchtung. Das fällt als Last am Shelly wirklich nicht ins Gewicht.

    Dennoch hat vermutlich Kauli recht:

    Das geht leider nicht ohne dass du den Lichtschalter umbaust und die Kontrollleuchte neu verdrahtest.

    Zudem wäre auszuprobieren ob das Kontroll-Licht den Dimm-Pegel reflektiert, und wie zuverlässig es bei gedimmter Leistung überhaupt noch anzeigt.

    Hi. Some new discovery.

    The flickering is there when my Induction Oven is generating some special sound. Probably high frequency peaks.

    And also when the bells of the church are ringing in the village! This is not a joke!

    So that means that shelly dimmer is very sensitive to peaks in the power supply.

    Seems that shelly do not have a good noise cancler at the power input and do not see the real zero-crossing point. (Can be optimized by SW, you need to tell the SW the periodic and when to expect the zero-crossing. So just a smal window to wait for a zero-crossing. Would be my idea how to solve it.

    Apparently all kinds of voltage fluctuations (peaks or plunges) might cause flickering.

    Did you try if you can compensate with different values on the "anti-flickering" web-UI setting?

    Folgende LED-Birnen habe ich an einem Dimmer 2 mit N und Leading Edge erfolgreich in Betrieb:

    [...]

    Müsste vielleicht bei Gelegenheit mal gucken, ob es mit Trailing Edge auch geht und/oder was es für einen Unterschied macht. Ich hab einfach Leading Edge genommen, da dies der Default (oberer Eintrag im Dropdown) war und funktioniert hat.

    Die offizielle Empfehlung ist, für jegliche LED Leuchten Trailing Edge zu benutzen. Das ist besser für beide, Leuchte und Dimmer.

    My flicker issues are all gone since the 1.8.4 firmware update. Cheers to the Shelly team for solving the issue for most of us already!

    FYI: The web site http://www.rundsteuerung.de collected technical details on ripple control signals, and has nice lists of ripple control signals in use.

    The list of ripple signals used in Germany alone is pretty long, and there are lists on other countries too.

    To anyone still seeing occasional flickering: try other values for "anti-flickering debounce". And set to trailing edge for any LED lights.

    Seit Firmware 1.8.4 funktionieren hier diese zwei Deckenleuchten prima (zuvor mit 1.7.x führten noch die Rundsteuerimpulse zu gelegentlichem Flackern):

    Leuchte: Grossmann Karat 79
    https://www.grossmann-leuchten.de/produkte/karat/

    Bezugsquelle: XXXLutz (und viele andere Läden)
    https://lmgtfy.app/?q=grossmann+leuchten+karat

    Empfehlung: +++

    Anmerkung: Shelly Firmware 1.8.4 oder neuer; dimmbar bis 1% aber leichtes Flickern unterhalb 7%. stabil ab 7%; Fade Rate speed: 1x

    Betriebsart: Trailing Edge

    Dimmer: Dimmer 2 mit N


    Leuchte: Grossmann Geo 72
    https://www.grossmann-leuchten.de/produkte/geo/

    Bezugsquelle: XXXLutz (und viele andere Läden)
    https://lmgtfy.app/?q=grossmann+leuchten+geo

    Empfehlung: +++

    Anmerkung: Shelly Firmware 1.8.4 oder neuer; dimmbar bis 3%; Fade Rate speed: 2x

    Betriebsart: Trailing Edge

    Dimmer: Dimmer 2 mit N


    BTW: Statt "Hersteller" könnte die erste Spalte der Tabelle passender mit "Leuchte", "Lampe" oder "Produkt" bezeichnet werden.

    66er :
    I have an IKEA Trådfri (11W) Zigbee light bulb in the same room that shares a breaker with one of the Dimmer2 - but not its wall switch. However when the wall switch is off, that dimmer bulb is cut off from power, and the Dimmer2's occasional flickering still occurs.

    Otherwise there are no other dimmers in my apartment.

    Debounce was set to 80 on both my dimmer2, too. I just changed to 200 and am testing now, will report ...

    UPDATE:
    After the lights were on for maybe an hour, I just saw some flicker again. This time both lights (on two separate Dimmer2) were flickering synchronously. :/