    Guten Morgen zusammen,

    ich wollte ein erstes kurzes Feedback geben :) .

    Gestern kamen die Optokoppler an und ich habe einen auch schon installiert. Wenn ich den Kanal vom RGBW2 einschalte, dann geht die LED am Optokoppler an und nach kurzer Zeit die Lüftung aus ^^ .

    Ich musste die Lüftung an den Ausgang ohne Widerstand klemmen, damit es funktioniert. Nach kurzer Verzögerung zeigt die Lüftung dann aber, dass Sie das Signal am Schalteingang erkannt hat und schaltet die Lüfter aus.

    Wenn ich die Spannungen mal messe liegen ca. 8,4 V zwischen GND und A1 vom Optokoppler. Zwischen GND und 1 vom Optokoppler liegen knapp 12 V und daher denke ich, dass es an diesem Ausgang funktioniert. Wenn die Lüftung aus ist, kann ich noch ca. 0,5 V zwischen GND und 1 vom Optokoppler messen (Ich hoffe, dass das kein Problem ist). Wenn die Lüftung läuft liegen die 13,8 V (von den Kontakten 1 und 2 der Lüftung) am Optokoppler an, ich hoffe dass das kein Problem für das Bauteil ist.

    Mein Fazit: Das erste Anschließen war erfolgreich und es fehlen nur noch Kleinigkeiten, falls es unproblematisch ist dass die oben genannten Spannungen an den Klemmen anliegen. Ich wollte jetzt noch probieren am Shelly die Eingänge umzukehren, damit man zu Alexa sagen kann "Schalte Lüftung aus" um die Lüftung auszuschalten. Momentan müsste man sagen "Schalte Lüftung ein" um die Lüftung auszuschalten. :)

    Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank für die Unterstützung bei meinem Bastelprojekt.

    Gruß

    Dominik

    Hi Rolf.

    Ich habe gerade den Strom mit 1 bis 2 mA zwischen Kontakt 1+2 gemessen (wie Du also richtig vermutet hast :) ).

    Ich schliesse den Optokoppler also an einen Ausgang des RGBW an wie Du geschrieben hast. Wenn ich den Kanal des Shelly dann einschalte wird der Kontakt geschlossen und die Lüftung müsste ausgehen. Sollte der Kanal dann eher auf 100%, oder auf 0% stehen?

    Vielen Dank für Deine Hilfe.

    LG Dominik

    Ich habe die Spannung zwischen 1 und 2 gemessen mit 13.8 V. Wobei glaube ich 2 der +Pol und 1 GND war.

    Ich hatte schon überlegt da einen Shelly 1 hin zu setzen, den kann ich ja auch an 12V betreiben. Aber die Optokoppler sind preisgünstiger :)

    Ich glaube ich probiere das mal damit.

    Wenn ich die Stromstärke messen möchte, muss ich einen Verbraucher anschliessen oder kann ich mit dem Multimeter einfach an die Klemmen? Habe bis jetzt selten Stromstärke gemessen ;)

    Vielen Dank für Deine Hilfe.

    LG

    Dominik

    In der Steuerung ist der Schalteingang 1, 2 als potentialfrei dargestellt.

    Was die Steuerung mit den PWM nach GND macht, kann man schlecht vorhersehen.

    Wichtig wäre NICHT dimmen, immer 100%.

    Mit nem Multimeter könnte man an 1 gegen 3, 4, 5, 6 und an 2 gegen 3, 4, 5, 6 mal mit DC messen.

    Vielen Dank für Deine Antwort :)

    Potentialfrei heißt für mich als Anfänger, dass ich an den Klemmen eigentlich keine Spannung anliegt. Es liegen da aber 13,8 V DC an und deswegen vermute ich, dass das die Vorbereitung ist dort einen Schalter anzuschließen. Oder könnte ich das über ein Relais schalten...?

    Wenn ich ein 12V Relais (NO) an 1 und 2 anschließe und das über den RGBW2 ansteuere, wäre das möglich?

    Vielen Dank für die Hilfe.

    Hallo zusammen,

    ich muss mich noch einmal zu Wort melden. Ich wollte den ersten Beitrag nicht überladen :) .

    Bei meiner Lüftung kann ich nur einen Mindestwert von 50 m3/h erreichen. Falls ich die Lüftung jedoch mal ausmachen möchte ist das momentan nur am Gerät möglich.

    Auf dem Schaltplan (

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    ) sieht man jedoch, dass auf den Klemmen 1 und 2 ein Schließerkontakt liegt. Den kann ich im Menü der Lüftung so einstellen, dass Zu- und Abluftventilator ausgestellt werden. Ich habe zur Vorsicht einmal nachgemessen und es liegen 13,8 V an den Klemmen 1 und 2. Wenn ich die Klemmen mit einem Draht verbinde, dann macht die Lüftung das, was ich über das Menü eingestellt habe (also die Ventilatoren aus). Die Spannung an den Klemmen 1 und 2 beträgt dann 0 V.

    Für mein Verständnis als Laie heißt das, ich brauche eigentlich nur einen Schalter um den Stromkreis zu schließen. Kann ich da irgendwie den Shelly RGBW2 für benutzen, weil ich den ja sowieso schon da vor Ort liegen habe?

    Ich wollte lieber einmal hier nachfragen bevor ich den Shelly nach Walhalla schicke, wenn ich da den Schließerkontakt anschließe. Ich wüsste nämlich nicht was passiert wenn ich einen der Shelly Kanäle an den Schließerkontakt anschließe, an dem ja 13,8 V anliegen. Wenn die Spannung an den Klemmen 1 und 2 aber keine Rolle spielt und ich den Kontakt über einen der Shelly Kanäle schließen bzw. öffnen könnte, wäre das ein Träumchen :) .

    Ich hoffe ich konnte die Herausforderung einigermaßen verständlich beschreiben ^^ .

    Liebe Grüße

    Dominik

    Einen schönen guten Morgen alle Zusammen.

    Ich bin zwar noch recht neu im Forum, dachte aber ich könnte hier vielleicht unterstützen. Ich habe nämlich gerade erfolgreich meine Wolf CWL 300 EXCELLENT mit einem Shelly RGBW2 und dem PWM to Voltage Converter aus Beitrag #1 und #18 "smart" gemacht. Ob das Vorgehen bei anderen Lüftungen den gleichen Erfolg hat, kann ich natürlich nicht garantieren.

    Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
    Dies ist das Schaltbild meiner Lüftungsanlage:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    1.) Bevor ich an der Lüftung überhaupt angefasst habe, habe ich die Verschaltung auf dem Tisch erstmal aufgebaut und getestet/gemessen. Meine Tests haben ergeben, dass ich unterschiedliche Spannungsversorgungen für den Konverter und den Shelly nutzen muss. Ich hatte beide an einer 12V DC (2A) Versorgung und das hat nicht funktioniert. Für die Tests habe ich dann einfach eine zweite 12V DC Spannungsversorgung benutzt. Zum Glück hat meine Lüftung einen 24 V 4,5VA Ausgang, der für den Konverter als Spannungsquelle reichen sollte (siehe Schaltplan...rote Markierung).

    2.) Der Shelly RGBW2 wurde auf "weiß" umgestellt und das Signal vom Ausgang "W" habe ich an den Konverter angeschlossen (Pluspol natürlich auch :) ).

    3.) Ich habe dann aus dem Konverter einen Bereich von 0 ...9,6 V messen können, was natürlich für meine Zwecke vollkommen ausreichend ist. Da meine Lüftung einen Drehschalter hat, kann ich eh nur einen gewissen Bereich stufenlos regeln.

    4.) Ich musste ein paar Einstellungen an meine Lüftung vornehmen um einen möglichst großen Bereich für die stufenlose Regelung zur Verfügung zu haben. Dazu habe ich den Wahlschalter auf die erste Stufe gedreht und im Menü der Lüftung einen Wert von 50 m3/h dafür eingestellt (weniger geht leider nicht). Den Wert im Menü für die zweite Stufe des Wahlschalters habe ich dann so hoch wie möglich eingestellt (260 m3/h). Ich kann jetzt über das 0...10V Signal den Bereich zwischen der ersten und zweiten Stufe stufenlos regeln.

    Nach einigem Umbenennen und häufigerem Einbinden in die Alexa App, kann die Lüftung jetzt über den Sprachassistenten gesteuert werden ^^.

    Noch einmal eine Skizze mit der Verdrahtung:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ich hoffe das hilft vielleicht etwas weiter :)

    Liebe Grüße

    Dominik

    Edit:

    Probiere mal die Klemmen 1 und 2, wenn ich die Anleitung von Dir richtig verstehe muss da das 0...10V Signal rauf. Vor dem Anklemmen würde ich noch einmal das Signal aus dem Konverter mit dem Multimeter testen. So kannst Du sicher Sein, dass nur 0...10V ankommen und Du das richtig an Deine Klemmen anschließen kannst.

    Gruß

    Dominik