Beiträge von Elektrohasi

    Der Leitungssucher hat mich nicht zu einem verwertbaren Leitungsverlauf geführt und Abklopfen hat auch keine versteckten Dosen zum Vorschein gebracht. Das wäre natürlich einfach, wenn ich an eine Verteilerdose ran käme.

    Und der ganze Mist nur, weil ich mir erhofft hatte, der Untugend meiner Frau, das Treppenlicht den ganzen Tag angeschaltet zu lassen, ein Ende zu bereiten. An anderer Stelle hatte ich früher schon Eltako-Treppenlichtautomaten verbaut, aber an dieser einen Lampe verzweifle ich noch.

    Vielen Dank aber für Eure Ausdauer.

    Oho, was für anregende Diskussionen.

    Vielen Dank, dass Ihr mit soviel Verve versucht mein Problem zu lösen.

    Die vorherige Schaltung war eine simple Wechselschaltung, habe eine Skizze mit den entsprechenden Leitungsfarben gemacht:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Die Steckdose unter dem linken Wechselschalter ist ja in Wahrheit auf der anderen Wandseite und hat mit der Wechselschaltung natürlich nichts zu tun.

    Hier noch ein Bild von der Situation am linken Schalter (vor dem Durchbohren):

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Man sieht die beiden grünen Korrespondierenden und den violetten Leiter, der zur Lampe führt, in einem Rohr verschwinden. Irgendwo muss der Lampendraht natürlich abzweigen, denn er kommt natürlich nicht am anderen Wechselschalter an.

    Nur gibt es auf jedem erdenklichen Weg zu Schalter oder Lampe nirgendwo eine Abzweigdose. Die Leiter sitzen pickelfest und lassen sich keinen mm ziehen. Ich weiss nicht, wie die Rohre damals in den 70er verlegt worden sind. Da muss was schief gelaufen sein. Wie gesagt, ich sehe hier keine Möglichkeit durchzukommen.

    @ Schubbie: der N zur Leuchte geht einen eigenen Weg, wie man sieht. Es sind 1,5 mm2 Leiter.

    Korrekt, sofern die Adern nicht nummeriert sind und kein "blauer" in der Dose liegt. Die Enden wären dann blau zu kennzeichnen. Was ist es denn für ein Kabel, welches nur 2 Adern hat? Wurde es so verlegt oder nur etwas abgekniffen?

    Es sind 2 grüne, nicht nummerierte Leiter in einem Leerohr. Ich habe sie für mich unterschiedlich gekennzeichnet. Leider kann ich weder daran vorbei die Kabeleinziehilfe schieben, noch kann ich die Leitungen aus dem Rohr herausziehen. Sonst hätte ich natürlich einen N-Leiter eingezogen.

    Dann ist die Verwendung eines der grünen Leiter möglich, wenn ich die Enden blau kennzeichne? Wäre das zulässig, z.B. mit blauem Schrumpfschlauch? Ansonsten muss ich mich wohl von dem Vorhaben verabschieden.

    Hallo zusammen,

    vielen Dank für die schnellen Antworten - das hatte ich nicht erwartet und kann daher erst jetzt zum Verständnis beitragen:

    Es war bereits eine normale Wechselschaltung mit 2 Korrespondierenden vorhanden. Die zweite Korrespondierende hatte ich nicht eingezeichnet, da sie jetzt ja keine Funktion mehr hat. Am Schalter (in meinem Bild rechts) lag die Phase (L1). Theoretisch könnte ich natürlich über die zweite (nicht genutzte) Korrespondierende den Nulleiter N1 zum 2. Shelly (links im Bild) weiterleiten, womit das ganze Problem behoben wäre. Dann würde ich aber N nicht über einen blauen Leiter führen - meines Wissens ein NO GO.

    Die zweite Phase war vorher nicht vorhanden. Zufällig lag in der Wand hinter dem zweiten Schalter eine Steckdose, da habe ich durch gebohrt. Aber diese Steckdose hängt an einer anderen Unterverteilung mit anderer Phase (L2).

    Eine andere LED kann ich nicht dranhängen, da es sich um eine Designerlampe handelt :)

    Schubbie hat das Problem nochmal in anderen Worten gut beschrieben.

    Zusammenfassend entnehme ich, dass meine Schaltung theoretisch funktioniert, jedoch allenfalls mit dem Shelly Plus 1. Da es sich um eine 15Watt LED handelt, wäre der Stromfluss nicht groß, oder spielt das für die Isolationsabstände keine Rolle?

    Vielen Dank nochmals

    mit besten Grüßen

    Elektrohasi

    Hallo zusammen,

    ich bin neu hier und möchte eine Wechselschaltung im Altbau smart machen. Einen Shelly L1 habe ich bereits erfolgreich an einer Wechselschaltung ohne N installiert.

    Jetzt möchte ich aber eine LED-Lampe ansteuern. Mit der Schaltung ohne N läuft aber im ausgeschalteten Zustand ein Strom über die Lampe, die sie flackern lässt - auch mit zugeschaltetem Bypass. Das geht also nicht.

    An beiden Schaltern liegt jeweils eine Steckdose, aus der ich N und L beziehen kann, jedoch mit unterschiedlicher Phase. Ich möchte 2 Shelly 1 verwenden.

    Die Shellys würde ich mit unterschiedlicher Phase betreiben (jeweils mit der gleichen geschalteten Phase durch den Schalter auf SW). Somit würde der Shelly vor der Lampe mit L2 betrieben, am I liegt dann L1 an und wird auf die Lampe durchgeschaltet.

    Siehe Verdrahtungsplan:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Shelly vor der Lampe würde dann per Software durch den Shelly an L1 geschaltet.

    Zwischen den Schaltern gibt es nur 2 Korrespondierende Leitungen. Weitere Leitungen kann ich nicht einziehen.

    NAch Schaltbild brauche ich nur einen der 2 Korrespondierenden als Dauer-L für den Eingang I am Shelly vor der Lampe.

    Geht das so?

    Wie wären die Einstellungen der Shellys zu wählen?

    Vielen Dank