    Hallo,

    Danke für die Antowrten!

    Ich habe jetzt erstmal nur zwei Zustände abgebildet: Automatik und aus. Der Shelly1pm ist als on/off Schalter elektrisch an SW angeschlossen und unter ButtonType steht Toggle switch. Gestern Nacht habe ich den manuellen Schalter auf "aus" gestellt, allerdings hat der weekly schedule des Shelly die Pumpe heute morgen laut Zeitplan eingeschaltet. Gibt es eine Möglichkeit mit dem Schalter an SW den weekly schedule auszuhebeln, ihn also solange deaktiviert zu halten, bis ich den manuellen Schalter, der ja an SW hängt wieder auf Automatik setze?

    Ich möchte nach Möglichkeit den Stromkreis nicht komplett unterbrechen, da über die GUI des Shellys es möglich sein soll den weekly schedule wieder zu aktivieren.

    Danke für die vielen Antworten!

    Ich habe einen shelly pm und einen physikalischen Schalter dran. 2x 2std läuft die Pumpe über weekly schedule und Auto off 2 Std. Wenn die Kids jetzt aus oder an machen wollen, drücken sie ei Fach den Schalter. Und dann laufen wieder die 2 Std.

    Sehe ich das richtig, dass in deinem Fall der weekly schedule durch den mechanischen Schalter ausgesetzt wird and wieder angeschaltet werden kann? Ein aktives Anschalten der Pumpe am Schalter wenn der Zyklus 2h gerade nicht läuft wäre dann aber nicht möglich, oder sehe ich das falsch?

    Hallo,

    ich möchte 3 Zustände für den Betrieb einer Poolpumpe abbilden. Der Shelly 1PM oder 2.5 wird hinter einem Schalter montiert, der dann die Steckdose mit der Pumpe steuert. Benötige ich eine Doppelwippe um die unten aufgeführten Zustände abzubilden? Kann das ein 1PM oder benötige ich einen 2.5 oder gehen auch 2 x 1PM? Wie muss ich das anschließen?

    Schaltfunktionalitäten:

    1. Zeitplanautomatik des Shellys an: Pumpe wird nach Zeitplan an und ausgeschaltet (Defaultzustand)

    2. Manuell am Schalter an, Automatik dann aus: Pumpe wird angeschaltet egal welcher Zustand gerade war (Für längere Reinigung des Pools)

    3. Manuell am Schalter aus, Automatik dann aus: Pumpe wird ausgeschaltet, egal welcher Zustand gerade war (Badebetrieb bei ausgeschalteter Pumpe)

    Viele Grüße, Lars