danke vielmals. das ist sehr einleuchtend. 🙃
Beiträge von D_W_R
-
-
thgoebel
Ich hätte schon wieder eine Frage an den Experten. 2PM an 24V betreiben kenne ich und habe ich am laufen. weiter oben im Thread schreibst du, man kann mit einem kleinen eingriff auch auf 12V kommen? kann man es auch auf 5V Vcc bekommen? Garantie ist mir in dem Fall echt egal....
danke dir für deine fundierten und super antworten... Mega. -
es wurde gerade das Shelly Pro Senor Addon vorgestellt... jetzt muss es nurmehr in den Handel kommen.... Ich hoffe, es ist bald soweit, ich warte auch dringend darauf...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Danke dir nochmals
Mit 680k bin ich bei den bisher getesteten Pumpen erfolgreich gewesen.
Ich habe diesen Kniff schon öfter bei mir verbaut. Aber immer nur mit Lampen als „Last“. Das geistig auf die Pumpe zu übertragen ist mir am Sonntag nicht gelungen. Shame on me!
Schönen Abend und danke für den HW Kniff im SW Forum 😜
-
thgoebel Danke Dir - das ist ein Versuch wert! Hab immer in der umgekehrten Logik gedacht.
Das werde ich nach dem Essen gleich testen... -
Danke dir für den Denkansatz. 👍️
Die Geräte sind mir wohl bekannt. Und bei mir auch vielfach im Einsatz.
Meine Überlegungen dazu waren: Die PM kommen für mich in diesem Fall nicht in frage, das Auftrennen des Stromkreises möchte ich in diesem Fall nicht machen. Also EM (z.B. mini). Ja, geht natürlich, es sind aber sehr viele Pumpen und Aktuatoren, da wäre der Charme des I4, mit einem 1/4 des Platzes, 1/4 des Verdrahtungsaufwandes, 1/4 der IP Adressen, 1/4 der Abwärme im Gehäuse und weniger Kosten auszukommen....
Daher die Suche nach alternativen bzw. kreativen Lösungen. -
Hallo Rolf,
ich hätte eine Frage, die in eine etwas andere Richtung zielt
ich möchte den Status Pumpe läuft oder läuft nicht gerne erfassen.
Die Eingangsschaltung es I4 (bzw aller SW Eingänge) scheint dafür nicht direkt geeignet zu sein, da es egal ist, ob der Eingang gegen L oder NE gezogen wird.
Meine Idee war, hier den Decoupler davor zusetzen. Wenn die Pumpe nicht läuft, zieht die niederohmige Spule den AC Eingang auf NE und somit müsste der Optokoppler hochohmig sein. nur ist er hochohmig genug, um dem I4 Eingang bzw den SW Eingängen ausreichend wenig Strom zu entziehen?
Hast Du damit schon Erfahrung gesammelt? Oder einen anderen Vorschlag, wie man das ohne klassisches Relais sicher erfassen kann?
Danke für Deine Hilfe
D_W_R -
so hatte ich es verstanden...
Aber es wird wohl eh nicht mehr klappen... Beginn 18.00
Also nur Frust -
das habe ich natürlich parallel. Und als (auto-)Antwort kam - ich solle mein Glück auch hier im Forum versuchen
Finde ich ziemlich unmöglich - aber ich wollte es zumindest versuchen! -
Hallo
hat sich noch jemand zu der Shelly Academy "Shelly Scripting Intensive" heute Abend angemeldet und Probleme mit dem Enrollment? (Registration code already used)...
Bin um jeden Hinweis dankbar.Viele Grüße
D_W_R -
Das Gerät befindet sich erst seit 2 Tagen bei mir…
Ich werde morgen nochmal versuchen, es zu reanimieren…
PM kommt gleich - muss erst rausfinden wie das hier geht 🥸
-
Zur Sicherheit: der Shelly läuft, das script auch, der Schalter auch, wifi auch.
Nur Strom / Verbrauch wird nicht mehr gemessen…bei Switch on ist current 0.018A, bei switch off 0A. Vermutlich macht hier die SW das ADC rauschen bei Switch Off zu 0.
Danke, dass du dir nach der Chorprobe noch Zeit genommen hast… -
Bevor ich meine Frage gepostet habe, habe ich das Forum nach bestem Wissen und Gewissen durchforstet aber deinen so gut aufbereiteten Beitrah nicht gefunden. Dein Link war daher neu und super erhellend für mich.
Beruhigend deine Einschätzung zum HW defekt wegen zu hohen Strom
Das Relais schaltet noch einwandfrei.Bestelle morgen mal einen ESB und dann sehen wir weiter…
Dein Angebot zur Leichenschau nehme ich gerne an sobald der Totenschein ausgestellt ist.
Ich könnte aber schon jetzt zwei Pro 2 anbieten… sind gestorben, als der N-Trennschlitten geöffnet wurde und das Ethernet Kabel noch gesteckt war. Nach erster in Augenscheinnahme würde ich auf zumindest einen Netzteildefekt schließen…
-
Danke - Mega spannend und sorry, hab den Artikel trotz intensiver Suche nicht gefunden
Freue mich auf das „weiteres demnächst“
-
Hallo Zusammen,
es mir peinlich, dass mein kleines Projekt "update der Dachflächenfenster-Steuerung" so viel Support von Euch erfordert.
Mein 24V 340W Schaltnetzteil scheint einen so hohen Anlauf-/Einschaltstrom zu haben, dass die Strom-/Leistungsmessung des Pro 1PM nach wenigen Schaltvorgängen nicht mehr funktioniert. Mit Fluke erfasst das offenbar gar nicht, auch im ´min./max. Betrieb nicht.
Ihr zaubert ja immer wieder Schaltpläne der diversen Shelly aus dem Hut. Wie ist denn die Strommessung aufgebaut? Über einen Shunt in Serie zum Relais? Da der Schalter / Relais noch funktioniert, müsste der Shunt ja noch ok sein. Folglich wäre die Spannungsmessung am Shunt defekt.... Liege ich da mit meinen Überlegungen richtig.
Besteht die Chance auf eine Reparatur? Auf welchen der Pro Platinen müsste ich suchen?
Habe Beiträge gelesen, dass "messende Schalter" nicht super robust sind. Mein EM Mini erfasst seit langem den Stromverbrauch meiner Heizung mit zip Pumpen, Brenner, Elektronik, Stellantrieben...
Um zukünftige wiederkehrende Schäden zu vermeiden habe ich zwei verschiedene Überlegungen:1.) Strommessung mit EM. Scheint robust zu sein (siehe Heizung). Belastet aber weiterhin die Relaiskontakte.
2.) Strombegrenzer vor dem Schaltnetzteil von z.B. Meanwell oder Camtec. Würde die Relaiskontakte auch mit schützen.
Gibt es da Erfahrungsschatz, welches die Zuverlässigere Lösung wäre?
Mal wieder Danke für Euren Support.
Beste Grüße aus der Hitze des Südens Deutschlands.
D_W_R -
Danke Dir AlexAn für Deine Antwort.
Dann werde ich den erhöhten Aufwand der Verdrahtung investieren und zwischen die Pro 2 jeweils zwei der Installationsschütze setzen.
Unglücklicherweise lässt der vorhandene Bauraum keinen größeren Verteiler zu und dieser ist mir Wago-Klemmleusten, 16 Stück Installationsrelais, 8 Stück Pro 2 und 1 Stück Pro 1pm und dem Netzteil voll belegt.
Wenn Interesse besteht werde ich gerne in einem halben Jahr mal meine Erfahrungen teilen.
Viele GrüßeD_W_R
-
Hallo Zusammen,
in einem Verteilerschrank (mit Türe) mit in Summe 4 Schienen für je 12 Geräte mit 1TL sollen auf Schiene 2 und 3 jeweils 4 Shelly Pro 2 direkt nebeneinander verbaut werden.
Ansonsten befindet sich nur mehr ein Shelly Pro 1PM und ein 24V/480W Netzteil (defacto werden nur 200W abgerufen) in dem Verteilerschrank, die Abwärme produzieren. Der Rest sind 16 Installationsrelais.
Das Netzteil wird über den Pro 1PM ausgeschaltet, sobald keine 24V Last anliegt. In den Sommermonaten wird idR einmal morgens und einmal abends Last (Dachflächenfensterantriebe auf bzw zu) für weniger als 1min angelegt. Somit aus meiner Sicht vernachlässigbar. Auch nur dann sind die Relais der Pro 2 angesteuert.Die Umgebungstemperatur ist nicht höher als 30°C.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Verbau von mehreren (hier 4 Stück) Pro 2 Geräten (nur WiFi, kein Ethernet, kein BT, kein Repeaterbetrieb) direkt nebeneinander und Ausfälle beobachtet?
Bin um jeden Hinweis dankbar, habe viel hier im Forum gefunden über den 2pm, aber nichts über die Pro 2 Geräte.
Herzlichen Dank für Euren Support und beste Grüße aus einem "sauheißen" Süden Bayerns.
D_W_R -
Des Rätsels Lösung scheint zu sein... Was ich für die neue - und nach meinem Gusto viel übersichtlichere - Oberfläche gehalten habe ist offenbar die alte. Diese bleibt auch nach dem Update auf 1.4.2 erhalten, bis zu einem Device Reboot - der bei der Umstellung von DHCP auf fixe IP durchgeführt wird.
Die alte Oberfläche kannte ich bislang nicht...
Aus meiner Sicht ein Schritt in die falsche Richtung. Aber bei HMI Fragen kann man x Menschen befragen und bekommt mindestens 2x Meinungen zurück...
Danke für den freundlichen und konstruktiven Austausch -
in der Statuszeile des Bildes sieht man, dass er bereits auf 1.4.2. ist und auch noch die sehr übersichtliche Oberfläche hat....
Ich tausch das bild nochmal aus nach dem Refresh.... dann sueht man es auch in der Oberfläche selber.check for Updates sagt entsprechend auch es gibt nichts neueres.
-
auch nach update der Firmware auf 1.4.2 bleibt diese Oberfläche erhalten.... ich finde diese Oberfläche viel besser.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.