    Habe jetzt den 3EM (Verteilung) und den EM (Ertrag) ein paar Tage am Laufen. Habe hier Mal ein paar Beispielscreenshots.

    Knapp 10 kWh in den letzten 7 Tagen. Davon 7,3 kWh verschenkt. Wenn ich die Auflösung vergrößere hätte ich geschätzt aktuell nur 1-3h Laufzeit mit einer 300W Heizpatrone die nicht 8n mehreren Stufen schaltbar ist.

    Was ich nicht erwartet habe ist, dass selbst bei hoher Leistung des BKW ein Verbrauch da ist. Das kann eigentlich nur durch Schwankungen bzw. Wolken kommen, da der Shelly 3EM ja in der Gesamtansicht auch über die 3 Phasen saldiert.

    Werde Mal noch mehr Daten sammeln und in Excel auswerten bevor ich entscheide ob die Heizpatrone zum Einsatz kommt oder nicht. Vielen Dank jedenfalls an alle und insbesondere an Krauskopp für die Infos

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Wieso? Hast Du 2 Hauptzähler vom EVU, also 2 getrennte Netze? Wenn das nicht so ist, hast Du das Prinzip eventuell nicht ganz verinnerlicht.

    Erkläre mal bitte. Dann kann man über den Rest reden.

    Ich hoffe, das Bild klärt alle Unklarheiten. Voraussetzung natürlich: EIN EINZIGES NETZ (EVU-Zähler)

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    App-Foto entspricht oberster Tabelle

    PV-Ertrag wird separat gemessen. (bei mir mit 2x 1PM)

    Mittlere Tabelle Ertrag selber verbraucht. EVU-Zähler zählt 0W

    Untere Tabelle. Es stehen 230W zur Verfügung, die sonst verschenkt werden.

    Ja ich habe 2 Hauptzähler. Einen für Lichtstrom und einen für Wärmestrom mit HT und NT.

    Das BKW ist an einer Phase des Lichtstromkreises.

    Habe inzwischen ein Shelly EM und ein Shelly 3EM gekauft. Und das BKW installiert und den EM abgeschlossen. Werde nun erstmal ein paar Wochen meinen realen Verbrauch, den Ertrag des BKW und den Überschuss tracken um letztendlich zu entscheiden ob ich das mit der Heizpatrone machen werde. Ich habe es gibt elektronische Spannungsregler für 40 Euro mit Ringkerntrafo. Hierüber könnte ich (zumindest theoretisch) die Leistung an der Heizpatrone regulieren. Aber wie gesagt schau ich erstmal ob der Invest lohnt.

    Aktuelles Problem ist, dass der Shelly EM in der Garage ein schwaches WLAN Signal hat. Komischerweise funktioniert ein anderes Modul für den smarten Garagentoröffner tadellos. Angezeigt werden 2 EM. Ich gehe mal davon aus, dass das die beiden Analogeingängen entspricht. Die Spannung wird bislang auch ohne Lücken übertragen. Aber wenn ich das Relais über die App schalten will geht es nur sporadisch.

    Hat das Teil einen Datenlogger oder hab ich dann fehlerhafte Ganglinien wenn die Verbindung schlecht ist?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Krauskopp

    Alles gut. Ich nehme deine Hilfe und Vorschläge gerne an. Mit jeder Nachricht von dir wird's ein bisschen besser 😅

    Meine Heizung läuft über einen anderen Zähler. Natürlich ist die Wärmepumpe effizienter. Aber das BKW kann im Heizstromkreis nicht wirken. Darum habe ich die in meinem Grundbedarf auch nicht eingerechnet. Der Grundbedarf ist auch nur überschlägig gerechnet und nicht gemessen. Da ich neu im Thema bin habe ich leider noch keine historischen Daten bzw. Ganglinien.

    Die Wärmepumpe soll das Wasser ganz normal weiter erhitzen. Die Solltemperatur kann ich ja lassen wie sie ist. Die zusätzliche Aufheizung des Wassers durch die Patrone sehe ich sozusagen nur als Energiespeicher. Wie ich die Solltemperatur einstellen werde weiß ich noch nicht. Ich weiß dass ich das Thema Legionellen im Blick haben muss.

    Ich kann das ganze nicht im Schaltschrank machen, da ich ja nicht weiß wieviel auf den anderen Phasen verbraucht wird. Da bräuchte ich einen 2. saldierenden Zähler der mir sagt ob ich gerade (insgesamt über alle 3 Phasen) Strom beziehe oder einspeise. Das war mein ursprünglicher Gedanke bis ich auf das Problem mit den 3 Phasen und deren saldierung gestossen bin.

    Wenn ich das über Shelly machen könnte wäre es noch besser. Dann könnte ich wie du sagst die Einschaltung der Patrone so steuern dass die wirklich nur angeht wenn Stom in ausreichender Menge "übrig" ist.

    Das Problem mit der Einspeisung bei <300W bleibt natürlich.

    Wenn ich deinen Schaltplan lese kann der Shelly 3EM das. Dann würde ich mir sogar den 2.5PM sparen da ich die Heizpatrone dann direkt am Schaltausgang des 3EM betreiben kann. Der Schaltplan würde dann meine Anlage abbilden bis auf das, das die Heizung einen seperaten Zähler und seperaten Stromkreis hat.

    Sehe ich das richtig?

    Warum so negativ? Ich würde die Überproduktion nicht Verlust nennen im besten Fall wird die Energie ja anderswo genutzt. Rein finanziell ist es verkauft ja. Ich hätte ja auch eine kleinere PV Anlage kaufen können dann hätte ich auch weniger Verlust. Aber die Kosten pro Größe sind eben nicht linear so dass eine größere Anlage mehr lohnt.

    Die Einstellung ist sicherlich eine tüftelei.

    Wenn ich rechne, dass ich ca 110 Eur für die Hardware ausgebe, dann lohnt sich das auf die Jahre gesehen immer. Sogar wenn ich das von meiner Wärmepumpe einmal erhitzte Wasser nur warmhalte und die Isolierungsverluste rechnerisch damit auf null setze.

    Wie oben gesagt, alles ist besser als nichts.

    Wenn die Patrone 6h pro Tag läuft schaffe ich auf mein Volumen von 290l eine Temperaturerhöhung von 45 auf 50°C dafur muss die Wärmepumpe viel weniger oft anspringen. Das spart auch Verschleiß durch viele Schaltspiele des Kompressors.

    Wenn ich rechne, dass 6h betrieb an 90 Tagen im Jahr hinbekomme, dann sind das immerhin rund 160kW/a was ich an PV Energie in meine Warmwasserbereitung stecke. Das entspricht aktuell ca. 60 Euro/a dann ist sind die shellys und die Heizpatrone nach 2 Jahren amortisiert.

    Die ganze Anlage amortisiert sich aktuell nach 7 Jahren inkl. Kosten für die Heizungsschaltung. Das ist OK wenn man bedenkt ich hatte auch einfach ohne Ablage weiterleben können.

    Ich danke trotzdem für deine Ausführungen. Die haben mich in meinem Projekt erstmal weitergebracht ✌️✌️

    Danke! Dann weiß ich jetzt nach langer Suche zumindest Mal was ich kaufen muss 😄

    Dass das alles nicht perfekt ist, ist mir bewusst. Habe auch schon überlegt eine saldierende Messung vor den Zähler zu setzen aber das ist kompliziert weil verplombt und teuer ist es auch.

    Wenn ich mein Jahresverbrauch nehme und auf den Grundverbrauch runterrechne komme ich auf ca.200W also vielleicht 50-100W während die Sonne scheint. Da ja tagsüber oft niemand Zuhause ist. Darum bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. Wenn ich die Steuerung nicht realisiere verschenke ich ja noch viel mehr. Also ist die Devise alles ist besser als nichts. Und so habe ich eine schneller Amortisation da die zusätzlichen Komponenten ja nicht allzu teuer sind.

    Was hattest du denn noch für eine Idee das zu optimieren?

    Danke für deine Antwort. Zunächst würde mich interessieren ob du meine Zusammenfassung so bestätigen kannst? Ich brauche also nur die 2 Geräte und die App oder?

    Die Anlage hat 800w Peak der Wechselrichter hat Ausgang max 600w. Der Plan ist eine 300w Patrone in den Warmwasserspeicher einzubauen. Den Einschaltpunkt hätte ich Mal bei einer Leistung von >400w gesetzt den Ausschaltpunkt bei <320W um Messungunaiugkeiten zu egalisieren.

    Falls Wolken vorbeiziehen schält das vermutlich sehr oft aber der Patrone sind viele Schaltspiele ja egal.

    Hey danke für die schnelle Antwort.

    Wenn ich dich richtig verstehe fasse ich das folgendermaßen zusammen:

    Ich brauche keinen physischen Digitalausgang an der Garage. Ich messe und summiere dort lediglich die Wirkarbeit.

    Für den Livewert der Leistung programmiere ich einen Grenzwertschalter der auf den Shelly plus 1 PM im Keller wirkt und dort den Ausgang und somit die Heizpatrone schält?

    Kann ich zusätzlich eine Hysterese auf den schaltpunkt programmieren?

    Hey Leute bin neu hier. Ich bin zwar in Automatisierungstechnik nicht ganz auf den Kopf gefallen aber ich komme der einfachen Funktionsbeschreibung nicht weiter. Die SuFu hier spuckt auch nix aus.

    Folgende Anforderung:

    Ich möchte mein Balkonkraftwerk möglichst effizient nutzen. Da ich eine geringen Grundverbrauch während den Sonnenstunden habe möchte ich in Abhängigkeit der produzierten Leistung eine kleine Heizpatrone schalten die meine Warmwasserbereitung unterstützt.

    Ich will also mit dem Shelly plus 2PM den Strom bzw. die Leistung messen und in Abhängigkeit dieses Analogwerts den Ausgang schalten. Als Beispiel wenn die Anlage > 300 W liefert soll das Ausgangsrelais schließen um die Heizpatrone zu aktivieren. Geht das mit dem plus 2PM?

    Wenn ja, kommt das zweite Problem auf. Die Heizpatrone sitzt im Keller und ich habe keine Möglichkeit einer Kabelverbindung von der Garage um das digitale Ausgangssignal dort hinzubringen. Ich muss die Heizpatrone also durch eine geschaltene Steckdose oder am Ausgang eines 2. Shelly betreiben. Wie kann ich die beiden in Anhänigkeit voneinander schalten? Wenn beide im WLAN sind, kann ich in der App dann programmieren, wenn Ausgang von 2PM Garage gleich 1 dann Ausgang von 2PM Keller auch gleich 1?

    Freue mich über eure Antwort. Vielleicht gibt es ja auch eine viel einfachere Option das zu realisieren 🤷🏼‍♂️

    ✌️