Beiträge von Thomas Beer

    Der Dimmer2 wurde mit den Leuchtmitteln zusammen kalibriert?

    Ich hab hier zwar Phillips LEDs an einem Dimmer2, allerdings keine WarmGlow.. da funktioniert das Dimmen einwandfrei.

    wurde mit den WarmGlow kalibriert. Habe ich auch sicher 2-3 mal wiederholt und hier einen Fehler auszuschließen.

    Ich habe bei uns einen Dimmer2 mit 2 Philips WarmGlow im Flur. Dort habe ich dieses Problem auch nicht. Bei uns gibt es sporadisch das Problem, dass die WarmGlows zu "blitzen" beginnen, wenn das Licht z.B. länger als 10 Minuten auf voller Helligkeit steht. Ist aber kein Wärmeproblem beim Dimmer ... Die WarmGlows haben intern 3 verschiedene LED Chips mit unterschiedlichen Farbtemperaturen und je nach Dimmer-Wert, versucht die interne Elektronik in den Leuchtmitteln, zwischen den LED Chips zu wechseln, um so bei hoher Helligkeit eher kaltwarmes und bei wenig Helligkeit auf warmweißes Licht zu kommen. Ich vermute, dieses Umschalten geht auch mit einer Änderung der aufgenommenen Leistung einher, was vielleicht den Dimmer aus dem Tritt bringt.

    Hast du bei dir evtl. die "Warm up" Funktion benutzt ?

    Grundsätzlich kenne ich dieses "Nachregeln" beim Dimmer2 schon auch bei mir, aber bei mir ist es eher so, dass das Licht hochdimmt und dann ca. 1s danach nochmal leicht nachregelt nach oben, die Helligkeit also nochmal etwas zunimmt, aber auch nur in dem Flur mit den WarmGlow Leuchtmitteln.

    hört sich ja dann so an als ob eher die WarmGlows das Problem wären... Das Phänomen tritt mit und ohne "Warm up" Funktion aus.

    Tipps für andere GU10 dim2warm LEDs?

    Hallo,

    ich habe bei meinem Dimmer 2 folgendes Problem: Beim Einschalten des Lichtes (egal ob per App oder BWM + ioBroker) wird über eine kurze Plateau-Phase in zwei Schritten auf eine größere Helligkeit wie eingestellt hochgedimmt, um dann nach erneuter kurzer Pause auf den eingestellten Wert runter zu dimmen. Siehe Grafik. Die Messung des Helligkeitsverlaufs per Smartphone ist natürlich nicht kalibriert oder ähnliches, aber bildet den subjektiv empfunden Dimmverlauf sehr gut ab. Als Leuchtmittel sind 3x Philips LED Classic WarmGlow GU10 345lm im Einsatz (Link). N ist mit Angeschlossen.

    Kennt jemand dieses Verhalten? Liegt es am Shelly oder eher an den LED's? Kann jemand ggf. eine Leuchmittel-Alternative empfehlen?

    Externer Inhalt i.ibb.co
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.