Beiträge von anpehro

    sorry, hätte gerne bessere Nachrichten. Es wäre schön wenn sich Shelly mal dazu äussern würde.

    Ich habe stark einen Defekt im Flashspeicher bei bestimmten Chargen in Verdacht, da es angeblich auch Exemplare gibt, die nicht von dem Problem betroffen sind.

    bei meinem Uni ist wirklich alles weg (ich habe aber auch keine Actions).

    Den WLAN AP schliesse ich als Ursache bei mir aus. Bis vor einem guten halben Jahr hatte ich eine Fritz Box 7390, dann bin ich auf den Ubiquiti umgestiegen. Zu den Absturz-Resets kam es mit beiden APs.

    danke. Den Factory Reset per Switch habe ich jetzt auch mal deaktiviert.

    Ich habe eher zwei Ursachen in Verdacht:

    a) Störungen, die über die Versorgungsleitungen oder induktiv einstreuen

    b) Fehlerhafter Flashspeicher auf dem Uni

    Letzteres versuchte ich durch einen neuen Uni auszuschliessen. Leider Fehlanzeige. Da ich einen habe, der absolut stabil läuft und noch nie ausgestiegen ist, gebe ich die Hoffnung nicht auf. Den Problem-Uni habe ich jetzt etwas weiter vom Netzteil entfernt und noch ein R-C-Glied vorgeschaltet. Schau mer mal...

    Ich habe das gleiche Problem. Mein Uni läuft mit sehr stabilen 23,8V DC und schaltet ein 24V Relais (mit Löschdiode). Alle zwei bis drei Wochen ist er nicht mehr erreichbar und taucht mit Fabrikeinstellungen im AP Mode auf X(. Nach Neukonfiguration läuft er dann wieder ne Weile. Das Spiel mache ich schon ein Jahr mit. Vor vier Monaten hatte ich dann die Schn* voll und ihn gegen einen neuen getauscht. Leider traten die Probleme wieder auf. Firmware ist aktuell und mein WLAN AP ist ein Unifi U6 Pro.

    Was für ein Mist. Ich versuche jetzt die Lösung von geonic. Wenn das nicht hilft verfahre ich wie @SaschaBr.

    Seven of Nine

    vielen Dank für die Hinweise. Die Kalibrierung und der Betrieb ist mit Phasenabschnitt, also Trailing Edge, konfiguriert. Phasenanschnitt habe ich nicht getestet und will ich den LEDs auch nicht zumuten.

    Das mit den 5x Einschalten innerhalb einer Minute kann ich ausschliessen, da der Shelly nach Stromlos direkt bei der ersten Betätigung nicht korrekt gedimmt hat.

    Eine Überlast kann eigentlich auch nicht vorliegen. Die 10 LED Strahler haben nach Philips Spec je 4,9W.

    Bei Volllast zeigt der Shelly im Web-UI 52W an. Das passt und ist weit von der max. zulässigen Leistung entfernt.

    Schubbie

    Die Idee mit der Einschaltlösung im ioBroker ist super! Ich habe ein kleines Javascript geschrieben und die Lösung an meine Bedürfnisse angepasst: Bei ausgeschaltetem Licht und wenn der Dimmwert kleiner 3% ist, wird der Wert auf 3% setzt. Damit erfolgt das Einschalten immer mit mind. 3%. Da flackert nichts, alle LED Strahler gehen an und ich kann sie auf 1% runter dimmen. Es wäre super wenn der Hersteller einen solchen "Mindest-Dimmwert beim Einschalten" realisieren würde.

    Moin,

    ich habe einen Eltako Memory Tast-Dimmer gegen einen Shelly Dimmer2 getauscht. Nach der Kalibrierung funktioniert der Shelly soweit auch.

    Angeschlossen ist der Neutralleiter, sowie eine Taststelle, also One-Button Betrieb. Der Dimmer treibt 10 GU10 LED Strahler Philips Master Value je 4,9W.
    Cloudverbindung nutze ich nicht, da MQTT am ioBroker zum Einsatz kommt.

    Jetzt zu den Problemen, die ich habe:

    1. Bei einem Stromausfall fällt der Shelly auf Fabrikeinstellungen zurück. D.h. er meldet sich nicht mehr an meinem WLAN an, sondern erfordert eine komplette Neukonfiguration über den eigenen Access Point inkl. Kalibrierung.

    2. Bei einem Doppelklick auf den Taster leuchten die LEDs mit voller Helligkeitg auf, gehen dann aber gleich wieder aus. Laut Anleitung sollten sie an bleiben.

    3. Beim Einschalten des Lichts in der 1% Stellung gehen nicht immer alle Lampen an. Die Aufwärmfunktion wäre prinzipiell eine Lösung, mit 10% als unteren Wert blitzen die Lampen aber bereits unangenehm hell auf. Optimal wäre ein Wert von 3%. Warum gibt es in den Einstellungen keinen Mindesteinschaltwert? Den unteren Wert auf 3% begrenzen kommt nicht in Frage; ich liebe die 1% Dimmung.

    Hat der Shelly einen Defekt oder lassen sich die Probleme lösen? Ich bin für jede Hilfe dankbar, würde den Shelly ungern zurücksenden wollen.

    nochmal ein Update und kleine Korrektur zu meinem letzten Post. Weitere Messungen im Bereich ab 1kW haben gezeigt, dass die Leistungswerte des Shellys bis zu 30% vom Fluke abweichen. Auch bei reiner Wirkleistung (Glühlampen) nur instabile und unbrauchbare Messwerte. Heute kam ein weiterer Pro 2PM mit der Post. Vorhin eingebaut und das Ergebnis war ernüchternd. Der Neue ist keineswegs besser. Für meine Anwendung sind die Teile unbrauchbar, gehen jetzt beide zurück. Ich bin sehr enttäuscht von dem was Alterco bei den Pro PM's abliefert Ich habe noch ein paar Plug S im Einsatz, die kosten nur ein Bruchteil und zeigen stabile und verlässliche Messwerte.

    Moin, die Messung mit dem Fluke hat interessantes ergeben. Der PF und der Stromwert des Shellys sind scheinbar Fantasiewerte. Während der Shelly beim Leistungsfaktor Werte von -0,7 oder -0,5 anzeigt, attestiert der Fluke einen Wert ca. 0,9. Beim Strom sieht es ähnlich aus. Wo der Shelly 130 mA anzeigt sind auf dem Fluke Werte im Einstelligen mA-Bereich abzulesen. Bei der Leistung wird es dann interessant: Sobald geringe Leistungen, sagen wir mal bis ca. 40W eingespeist werden, schwanken die Werte im Shelly sehr stark (bis zu. +-25W). Ab ca. 60W stabilisiert sich die Anzeige und liefert Werte die weitgehend mit dem Fluke übereinstimmen. 10W Abweichung ist für mich noch im tolerierbaren Bereich. Strom- und PF-Werte des Shellys sind dabei immer noch im Fantasiebereich..Der gemessene Oberwellenanteil ist übrigens vernachlässigbar gering.

    Anschliessend hatten wir noch einen HM-ES-PMSw1-DR aus dem Homematc Programm dazwischen geklemmt. Dem mussten wir über einen Trick dazu überreden die Einspeiseleistung anzuzeigen, die Werte waren dann aber recht stabil und genau, auch die Stromwerte stimmig.

    Vielen Dank übrigens für den Hinweis zum Shelly-EM und EM-3. Beide Geräte habe ich im Hausverteiler im Einsatz. Dort machen sie einen guten Job. Für die kleine PV-Anlage, bei der AC-seitig meistens eher geringe Stöme 0 bis 2 Ampere fliessen, erscheint mir eine Messung über einem induktiven Abnehmer mit 120 bzw. 50 A Arbeitsbereich aber zu ungenau. Da erhoffe ich mir bei der Direktmessung genauere Werte.

    133mA die wird halt der Wechselrichter selbst benötigen?! Wieviel Leistung Zeigt er denn an?

    das wären ca. 30 W und die braucht der WR nachweislich nicht. Mit dem Multimeter sind dann 2mA eff. messbar, also ca. 0,5 W.

    Wie ich geschrieben habe: Der Shelly zeigt bei den 133mA keine Leistung an! In der App sind 0W zu sehen, was auch korrekt ist.

    Sobald der WR aber einspeist und die App mehr als 0 W anzeigt taucht im Web-UI neben dem Strom noch die Leistungsanzeige auf. Die Leistungswerte in der App und im Web-UI stimmen dann überein, der Stromwert passt aber überhaupt nicht zur Leistung. Alles nicht gerade vertrauenserweckend.

    Morgen kommt ein Bekannter mit einem Energie-Logger von Fluke vorbei. Da testen wir auf Oberschwingungen und vergleichen die Messwerte mit dem Shelly.

    Moin!

    Ich habe am Pro 2PM eine Photovoltaikanlage mit ca. 1,2 kWp Leistung angschlossen. Der Wechselrichter ist ein AP Systems QS1. Wenn die PV einspeist zeigt mir der Shelly eine negative Leistung an. Der Wert scheint dabei korrekt zu sein. Was allerdings nicht stimmt ist der angezeigte Strom. Speist die PV z.B. nichts ein, zeigt der Shelly ca. 0,13 A an, die Leistung ist aber korrekt bei Null (siehe Bild). Sobald die PV einspeist erhöht sich der Strom, der Wert passt aber auch dabei nicht zur Leistung.

    Dabei spielt es auch keine Rolle wie ich die PV am Schaltrelay anschliesse. Vertausche ich die Anschlüsse erhalte ich eine positive Leistung, die fehlerhafte Stromanzeige bleibt aber

    Eine Messung mit dem Multimeter hat bestätigt dass bei Nichteinspeisung kein Strom fliesst. Liegt hier ein Firmwarefehler vor oder ist mein Shelly defekt?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.