VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Soda Neuigkeiten. Es hat mir keine Ruhe gelassen also runter zum Verteiler und Phasen durchgemessen.
Ich bin so ein depp - es waren wirklich die Phasen vertauscht . Hatte sie jetzt Richtig angeschlossen musste auch dann die Wandler noch Umdrehen und perfekt 👌
PF Daten auch jetzt nahe 1 alles Ok
Vielen Dank für eure Unterstützung- jetzt bin ich vorerst Glücklich und beobachte morgen die Daten
Lg
Günther
-
Seit drei Tage hab ich ein 800W Balkonkraftwerk in Betrieb dass auf Phase 1 einspeist dass ich auch sehen wenn die Sonne scheint . dann geht es in den minus Bereich bei W Anzeige — soweit OK.
Ich habe keine Kalibrierung durchgeführt. Out of the Box.
-
Vielen Dank Devil für deine Antwort
Leider keine PV Anlage
Lg
Günther
-
Liebe Grüße in die Runde
Ich bin sehr ernüchternd von den Daten der Shelly 3em . Hatte einen Tag verglichen mit meinem offiziellen Stromlieferanten.
Tagesvergleich von gestern den 18.1.2023
Shelly 3em alle drei Phasen mit S tromklammern und alle drei Phasenspanungen (Abnahme nach Nachzählersicherung ) 24,54 kWh
Online Verbrauch meines Stromlieferanten 36,98 kWh
Leider eine Differenzen von 12,44 kWh
Hätte jemand eine Idee