    Standard beim IdlePowerThreshold ist 2.. also alles unter 2 Watt bedeutet für den Shelly, dass der motor angehalten hat.

    Dazu passend gibt es die IdleConfirmPeriod, die per Default auf 0.25 (Sekunden) steht.

    Wenn beide dort eingestellten Schwellwerte erfüllt sind dann hält der Motor an. Also muss der Motor quasi direkt nach dem Start wieder unter 2 Watt gegangen sein und das mindestens für 0.25 Sekunden. Vielleicht ist ja irgendeine Elelektronik im Motor verbaut (Hinderniserkennung etc), die sich so verhält?


    Ich vermute, dass dem Motor die Zeit von 0,25 s nicht ausreicht um überhaupt zu starten.
    Deshalb habe ich die Zeit auf 0,5 s gestellt.
    Nun funktioniert es auch, wenn ich IdlePowerThreshold auf dem Standardwert 2 lasse.

    Was hälst du davon Krauskopp?
    Wir lassen den IdlePower auf dem Standardwert und setzen dafür die Reaktionszeit etwas höher?

    Auf jeden Fall funktionieren beide Einstellungen. Aber das mit der Reaktionszeit wirkt mir auch sinniger.

    dann muss das eigentlich auch mit dem Plus 2 PM funktionieren. Ich denke irgendeine Einstellung im Plus 2PM wird für den Fehler sorgen.

    - IdlePowerThresholds

    ...

    Im Zweifelsfall würde ich mal im Webinterface das Debugging aktivieren und dort im Log schauen, warum der Motor direkt wieder anhält. Möglicherweise steht da die Ursache.


    Seven of Nine du hast den Preis gewonnen!!! Vielen Dank 🥳

    Hier war ein Wert von 1 oder so drin.
    Habe ihn nun auf 0 gestellt und dann geht auch die Steuerung ganz regulär.

    ENDLICH!!!

    Mal den funktionierenden 2.5er an einem der Problemrollladen getestet?

    Und umgekehrt mal einen der neuen Plus 2PM an Stelle des 2.5er getestet?

    lässt sich der 2.5er denn kalibrieren und danach nutzen oder zeigt der das gleiche Fehlerbild?


    Ich habe nun einen Plus2PM gegen einen 2.5 getauscht.
    Angelernt, eingestellt, Kalibriert UND er funktioniert auf anhieb perfekt.

    Gleich in den ioBroker eingebunden und auch da funktioniert die Steuerung perfekt.

    genau das ist das Problem, der Wert ist nicht eindeutig..

    schwankt der einfach oder worden damit ggf. mehrere Motoren gleichzeitig gesteuert?

    Nein, es wird nur jeweils 1 Motor gesteuert. Alle Leitungen im Haus wurden von mir verlegt und angeschlossen.

    Und gerade habe ich einen der neuen Plus2PM gegen einen 2.5 getauscht. Der Verbrauch saubere 128W.

    Ich antworte mal auf die verschiedenen Fragen:

    Gatam4U , es war ja nicht verwirrend, will nur immer unversuchtes mit in Betracht ziehen.

    Wie sieht es denn mit der Aktualität der Firmware aus?

    Die ist auf 0.12.0
    Und ja, der Profi zieht alles in Betracht. Danke dir!!

    Die Rollladenmotoren schalten sich, zum Selbstschutz, relativ schnell ab, um abzukühlen.

    Nach ein paar Minuten gehts da wieder. Ist mir direkt nach der Kalibrierung auch mal passiert 😳

    Leider funktioniert die Steuerung auch nicht wenn sie Stunden nicht bewegt wurden.


    Was zeigt denn der Shelly im Webinterface als Stromverbrauch an während der Rollladen hoch oder runter fährt?

    118W und 239Volt (weiß nicht warum das so viel ist)

    Das klingt ganz nach falsch eingestellten Endlagen am Motor selbst.

    Das sind für den Shelly die Punkte an den er kalibriert.

    Nun muss ich doch meine "unnötigen Parts" hinzufügen 😁 Krauskopp

    Die 3 Rolladen im Wohnzimmer laufen seit etwa 8 Jahren. Bis vor kurzem noch mit Homematic Aktoren. (HM-LC-BI1PBU-FM)
    Im Frühjahr habe ich den ersten tauschen müssen (da geben die Kondensatoren den Geist auf)
    Hier habe ich einen Shelly 2.5 eingesetzt. Der lief von Anfang an super.

    Mit den 2 neuen Shelly Plus 2PM habe ich nun die Probleme.

    Das wäre meine erste Frage. Was war denn die Ursache für den Defekt der Homematic-Teile? Rollladenmotorfehler sind ausgeschlossen?

    Nachgetragen. Problem der Homematic Rolladenaktoren (defekte Kondensatoren - ist bekannt). Motorfehler kann man definitiv ausschließen.


    Sollte ja eigentlich, denn die Kalibrierung war ja wohl fehlerfrei. Oder warum musst Du "nachher nochmals " kalibrieren?

    Da im Regelbetrieb die Steuerung nicht funktioniert. Deshalb wollte ich einfach sehen ob der Motor sich bewegt, bzw verwundert warum die Kalibrierung sauber läuft.


    Die irritierenden Parts habe ich mal bei meiner Frage gelöscht. Sind ja eigentlich nicht relevant.


    UND DIE GROßE FRAGE:
    Warum läuft die Steuerung sauber VOR der Kalibrierung?


    Lösung von Seven of Nine:

    Der Wert bei IdlePowerThresholds ist Standardmäßig auf 2.
    Nachdem ich ihn auf 0 gestellt habe, funktioniert auch die Reguläre Steuerung. 🥳

    Oder noch besser:
    IdleConfirmPeriod: Ich habe diese Zeit etwas erhöht. Von 0,25 auf 0,5 Sekunden. Nun hat der Motor mehr Zeit um zu starten und dann klappt es auch wenn ich den Standardwert von IdlePowerThresholds auf 2 lasse.


    Hallo zusammen,

    Ich habe im Wohnzimmer 2 Shelly Plus 2 PM für die Rolladensteuerung eingebaut.
    Ins WLAN eingebunden, keine Cloud Verbindung, Firmware aktualisiert auf 0.12 und in Cover Mode eingerichtet und Kalibriert - hat alles geklappt

    Im Regelbetrieb will ich in der Webui den Rollladen steuern, man hört das Relais klicken, ABER es öffnet sofort wieder. Also 2x Klick für Schließen und sofortiges öffnen.
    Und der Shelly wechselt dann den Status von open auf Close oder umgekehrt. ABER der Motor/Rollladen bewegt sich nicht.

    Selbst nach Werksreset als auch Austausch durch 2 komplett andere Shelly Plus 2PM kommt derselbe Fehler wieder.
    Relais lassen sich ansteuern aber öffnen sofort wieder.

    Wenn ich nach einem Werksreset die Kalibrierung NICHT ausführe, kann ich die Rollladen wie gewohnt steuern. Hoch, Runter, Stopp.
    Nach der Kalibrierung habe ich wieder dasselbe Problem wie oben beschrieben.

    Im Spoiler noch der Status

    Spoiler anzeigen
    Code
    {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"cover:0":{"id":0, "source":"init", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":235.9,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1672180509},"temperature":{"tC":48.2, "tF":118.8},"pos_control":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"B8D61A894638","restart_required":false,"time":"23:35","unixtime":1672180509,"uptime":48,"ram_size":233460,"ram_free":156496,"fs_size":458752,"fs_free":110592,"cfg_rev":27,"kvs_rev":0,"schedule_rev":3,"webhook_rev":3,"available_updates":{}},"wifi":{"sta_ip":"192.XXX.XXX.XXX","status":"got ip","ssid":"NAME","rssi":-57},"ws":{"connected":false}}